各位大大你們好,小弟最近想開始學習8051 原因就是想利用8051來設計一個偵測一個溫度開關是否良好 我的溫度開關一般來講正常的話 開關當溫度到達一定的值(約90度)的時候就會開路 溫度降到約70度就會回復到原本的短路狀態(約在0.1~0.5歐姆)。 以上是一個開關完全正常無故障的情況下 ------------------------------------------------------------------ 現在就是有個問題,因為開關的故障率頗高, 常常用三用電表來量的話,阻抗都會呈現3~300歐姆。(反正就是不會有開路跟短路現象) 小弟就是想設計當開關出現有阻抗的情況下,大約維持個3~5秒 電路就會顯示這個開關是故障的。 也就是說想用一個輸出端來顯示這個開關是否動作,另一個輸出端來顯示是否故障。 或是只用一個輸出端來顯示這三種狀態(故障的時候可以用閃爍來表示) 小弟愚笨,想了蠻久還是想不出來,所以想請問一下各位大大有什麼簡單的方法 感謝各位大大 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.26.6.101 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1427200334.A.EA5.html
HiJimmy: 沒A/D用RC,有A/D掛OP分壓,前者不準確,後者可以精準量 03/24 20:37
HiJimmy: 電阻,看你要的狀態 就是零歐姆 3~300歐姆 無限大 03/24 20:38
HiJimmy: 用RC測電阻就行 03/24 20:39
poi28: 感謝大大的指導,但是我不清楚RC的用法 03/24 21:37
HiJimmy: 就RC充放電 抓由1變0或0變1的時間 去抓電阻值 03/24 22:28
poi28: 了解,謝謝 03/24 23:39