看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
大家好,我是一個販賣儀器的銷售員 現在有一個電路上的問題,想跟大家請教 客戶在控制現場安裝了我們的儀器(電壓需求為AC 110~256V), 端子皆已接上,但他們聲稱還未送電 我在他們所謂"未送電"的狀況下用三用電表去測量電壓, 發現AC有1.5V,但轉到DC去測量卻有157V (現場有個小插曲,因為原本以為只有AC1.5V,所以其他同仁很放心的 沒有用絕緣貼布去觸碰,結果被電到以後測量DC電壓,才發現竟有157V的直流電壓) 之後確認送電後,再測量,AC變成120V,DC已經沒有電壓了 就變得符合我們儀器的電壓需求,儀器也正常開機 但測試過後發現儀器雖然正常開機,但電路板卻損壞 綜合上述,我想請教各位專業的大大門幾個問題 1.儀器損壞和這個"未送電"狀態下的DC 157V有沒有可能有關? 2.為何未送電的狀態下,卻有DC 157V,是否是因為接地沒有做好的關係? 謝謝大家費心看完,如果能夠幫助我就太好了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.47.117.147 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1428773012.A.87D.html
andy02: 是不是這台儀器在其他機器上面 其他機器有漏電 04/12 03:23
andy02: 這台儀器有接地線嗎? 04/12 03:24
andy02: "接地有沒有做好" 是有接地線還是沒接地線? 04/12 03:45
Leadgen: 確定三用電表正常? 哪個插頭出來會有DC Offset這麼大的。 04/12 09:31
pttptt2008: 我記得AC是量有效值,交流有效值就不說了,直流有效值 04/12 09:41
yudofu: 一定沒接地 04/12 09:41
pttptt2008: 不是等於直流值嗎?結果切直流,直流值卻暴增? 04/12 09:42
pttptt2008: 我這邊卡住,感覺兩個數值不一樣,怪怪的。 04/12 09:42
pttptt2008: 1.5V 157V ? 04/12 09:45
pttptt2008: 還有三用電表不是量兩點電壓值嗎? 04/12 10:16
pttptt2008: 跟接地有關係? 04/12 10:16
andy02: 三用電錶可以量漏電(應該是說絕緣失效吧?) 04/12 10:58
andy02: 例如 一顆馬達 如果內部線圈有燒毀 04/12 10:59
kingstong: 交流電的電壓不是隨時都在改變?!極性也會隨時變換,電流 04/12 11:06
kingstong: 方向會改變?! 04/12 11:06
andy02: 有時候接地線也沒有確實接地 就又去接別台的地 04/12 11:07
andy02: 也會造成干擾 所以接地線有時候不一定比較好 04/12 11:09
andy02: 接地又有分系統接地跟電源接地 接地也是很大的學問 04/12 11:11
andy02: 我也不是很專業 只是實務上有遇過一些狀況 04/12 11:12
andy02: 想說可以跟原po討論一下 04/12 11:12
andy02: 所以我才說先把會影響儀器的可能因素移除再來判斷 04/12 11:20