看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
今天遇到百思不得其解的問題 大家一起討論看看 看是哪裡有盲點,我是覺得之前配電的人配得怪怪的 或許這就是我年初被電到的元凶 http://imgur.com/YzL3qet 圖片中兩個黑框為兩組不同的分電箱 分電箱中,各裝有30A 2P及20A 1P的無熔絲開關 所需電壓為各一組220V、一組110V, 220V使用30A 2P,110V使用20A 1P 之前因為沒有接地線為浮接,今天就花了點時間了接地線(圖中綠線) 不過,這下更會電人 以下為各線路量測到的電壓 左分電箱 黑-綠 110V 黑-黃 220V 黃-綠 110V 紅-綠 110V 紅-藍 110V 藍-綠 0V 右分電箱 黑-綠 110V 黑-黃 220V 黃-綠 190V 紅-綠 110V 紅-藍 110V 藍-綠 0V 變壓器供電是為U-V接或V-V接? 目前最大的問題是只要接上馬達類的電器就"有機會"電人 這個有機會就是50%... 電器的LN來自紅-藍(110V) 插座插 對 方向,電器外殼不帶電 插座插 錯 方向,電器外殼 帶電 對地110V 不過,我量電器外殼對插頭的LN都是不導通 除了這個之外 當電器開始運作,不管方向有沒有對 都可以量出對地電壓 最低50V 最高110V 我一直想不透~~~~~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.28.236 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1436956185.A.F6E.html
beggerchou: 問題應該在廠務源頭 看看那邊是怎麼將高壓電轉換的 07/15 20:12
beggerchou: 接地銅棒有沒有確實入土XD 07/15 20:13