作者HiJimmy (嗨 吉米)
看板Electronics
標題[問題] 輸配電實務之免費電療
時間Wed Jul 15 18:29:43 2015
今天遇到百思不得其解的問題
大家一起討論看看
看是哪裡有盲點,我是覺得之前配電的人配得怪怪的
或許這就是我年初被電到的元凶
http://imgur.com/YzL3qet
圖片中兩個黑框為兩組不同的分電箱
分電箱中,各裝有30A 2P及20A 1P的無熔絲開關
所需電壓為各一組220V、一組110V,
220V使用30A 2P,110V使用20A 1P
之前因為沒有接地線為浮接,今天就花了點時間了接地線(圖中綠線)
不過,這下更會電人
以下為各線路量測到的電壓
左分電箱
黑-綠 110V 黑-黃 220V
黃-綠 110V
紅-綠 110V 紅-藍 110V
藍-綠 0V
右分電箱
黑-綠 110V 黑-黃 220V
黃-綠 190V
紅-綠 110V 紅-藍 110V
藍-綠 0V
變壓器供電是為U-V接或V-V接?
目前最大的問題是只要接上馬達類的電器就"有機會"電人
這個有機會就是50%...
電器的LN來自紅-藍(110V)
插座插 對 方向,電器外殼不帶電
插座插 錯 方向,電器外殼 帶電 對地110V
不過,我量電器外殼對插頭的LN都是不導通
除了這個之外
當電器開始運作,不管方向有沒有對
都可以量出對地電壓 最低50V 最高110V
我一直想不透~~~~~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.165.28.236
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1436956185.A.F6E.html
推 beggerchou: 問題應該在廠務源頭 看看那邊是怎麼將高壓電轉換的 07/15 20:12
→ beggerchou: 接地銅棒有沒有確實入土XD 07/15 20:13