→ zxc44560: R變小吧? 12/14 09:58
→ kdjf: 電路上的電流是後面用電的電器控制的&接點兩邊的電壓差很小 12/14 10:04
→ kdjf: 所以要看的是P=I^2*R,電線上的電流固定,接點電阻變大=>接點 12/14 10:06
→ kdjf: 發熱變大 12/14 10:06
→ er230059: 電線的R <<< 電器的R 12/14 11:00
→ HiJimmy: R變大沒錯 但是,是在不該大的地方 最後會聚熱 12/14 17:55
→ HiJimmy: 電線走火 不是銅燒起來 是旁邊的塑膠到達燃點 才燒起來的 12/14 17:56
→ HiJimmy: 想玩玩看 可以用電線把電湯匙包起來 就有機會會燒起來 12/14 17:57
→ saram: 一開始R變大,但那是一點點接觸面變大,而聚熱於那裡一時無 12/20 01:55
→ saram: 法散去,溫度升高到燃點時引發塑膠延燒之. 12/20 01:56
→ saram: 你可以假設兩個R串聯,其中一個電阻大但是耗的電功超過它 12/20 01:57
→ saram: 能穩定長期負荷的. 12/20 01:57
→ saram: 也就是說電路電流會變小沒錯,但是那熱點還是很高溫度. 12/20 01:59
→ saram: 運氣好燒壞那一段,那麼電流就歸零了. 12/20 02:00
→ saram: 你能想到這個,代表你很進入狀況的. 12/20 02:01
→ saram: 許多人以為保險絲(NFB)能預防電氣火災,其實不盡然. 12/20 02:02
→ saram: 電流下降也是一種警訊. 12/20 02:03
→ MOMONGANAITO: 學了不少 謝謝各位的學識以及經驗分享 12/23 11:53
推 pttptt2008: 其實可以用matlab畫一下接觸不良的狀況圖, 12/27 13:34
→ pttptt2008: 正常情況下電路圖等同戴維寧等效電路,電源即Vth 12/27 13:35
→ pttptt2008: Rth即線路阻抗從0-->X,負載側RL是定值,可以觀察 12/27 13:37
→ pttptt2008: Rth逐漸上升(接觸不良)使電流I及Rth損耗功率的變化。 12/27 13:38