→ a149851571: 繼電器在過電流狀況下有時候會吸住放不開 12/23 21:09
感謝 ~
→ god145145: NC? 12/23 23:24
我是使用NC-COM 平常啟動/無電壓, (LOW)/setup LOW 電器啟動
當決定要斷開的時候 HIGH 讓Relay 變為 COM-NO 斷開
※ 編輯: sysc (118.165.43.120), 12/24/2015 00:38:27
→ peng978: 不作動時確認控制訊號有沒有 12/24 00:42
後來 我再遇到一次 發現的時候是 訊號發送High(關電器)但是relay 無法跳過去
確認有訊號, 接著嘗試做幾樣, 關閉電器電源, 讓relay ->low(電器on)
發現Relay 有跳過去 (中間也許有碰到relay 但確定這段時間無動作)
推 paoju5566: 你有加2極體來保護relay嗎? 12/24 22:45
我不確定這個問題, 以前我直接接relay的時候 會加, 現在用module
照理說應該是module 裡會有~
※ 編輯: sysc (61.228.183.178), 12/27/2015 11:50:25
※ 編輯: sysc (61.228.183.178), 12/27/2015 12:07:35