※ 引述《ultrachin (Crusader)》之銘言: : 版上前輩您好, : 由於小弟非本科,最近工作上有接觸一點發電機, : 因看不懂圖面,懇請高手指點,圖面需聯結 : www.seec.com.tw/product/file/file_555_1711.pdf : 在P4中,繼電器畫成N.C或N.O.(即=或不等於符號)看得懂, : 燈泡的樣子,如來電/供電,也OK; : 但有圈圈的部分,如NR/TDES/TDEC/TNR/M/TER/TDEN/ER,是何意呢? : 假設現場是3P 3W 200V,配合下面幾種狀況,該如何看圖呢? : 1.台電側供電正常,選測試鈕 S1按下,給發電機訊號 檢查發電機啟動是否正常,ATS無作動,固此並不會切換 : 2.台電側供電正常,選模擬停電 S2按下,控制迴路斷電,用以模擬台電斷電 來電燈-熄 NR/TDES/TDEC無供電 路徑如下圖(發電機為自動準位,如切於測試,不起動) http://imgur.com/RT9wkkB PS:NLS,ELS圖面上沒有 但是我猜應該是近接開關(微動開關) 為了判斷ATS轉到哪裡而已 我很好奇ATS如果置中,不知道會不會自己初始化轉到其中一邊 之前有沒敢玩,產線會罵人 : 3.切自動,台電供電異常(停電/欠相/逆相等) 如上圖 但是要加裝APR-3 只需要串在S2回路上 http://imgur.com/jWFDdMt 如此一來,停電/欠相/逆相都會視為來電異常 皆會啟動發電機,如果需要無切換時間,要記得加UPS : 以上幾種狀況,懇請高手指點。 : 另在ATS控制機板旁加裝欠逆相保護器(APR-3),在接限圖的部分也不甚瞭解, : 而從時序圖大概能瞭解。 : 詳:http://www.anly.com.cn/chinese/pdf/APR_N2.pdf : 懇請高手指點作動原理。 : 謝謝。 : 。 你就把它當作一颗繼電器,外拉一組接點 只是這一顆太傲驕,非得三條都有電,順序還不能錯 不然都不爽給你啟動 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.170.216.176 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1460802613.A.A26.html ※ 編輯: HiJimmy (1.170.216.176), 04/16/2016 18:33:23