看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
如下圖所示,圖一是書中的線路圖 只要relay動作,接點就會閉合,使電磁閥動作 但是為什麼圖一不改成圖二的方式, 少用一個relay的接點? 麻煩板友解惑,感謝~~ http://imgur.com/kNqX1bX -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.169.46 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1463138911.A.469.html
god145145: 安全 05/13 19:34
narcissusli: 防止回流? 05/13 20:57
magyver: 請教god145145大,安全是因為火線和中性線的關係嗎?如果 05/13 21:28
magyver: 我把火線接在盤內,現場是中性線,要換電磁閥是否就安全了? 05/13 21:28
pttptt2008: 單端斷路怕人接觸後構成迴路,不安全。 05/13 22:02
pttptt2008: 雙端斷路就沒這個問題,別說接地線就一定是零伏, 05/13 22:03
pttptt2008: 很多意外就是接錯變火線,多作保護裝置,安全第一。 05/13 22:06
HiJimmy: 避免帶電 我被燈具電過.... 05/14 00:26
HiJimmy: 接地一定是零伏 中性線沒接對才會飄 05/14 00:27
greengobyw: 請問CP是什麼? 電磁接觸器嗎? 謝謝 05/17 22:55
HiJimmy: Circuit Protector 之前看到大部分是標NFB CB 05/17 23:25