看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
想請鄉民大大們解惑 請看圖 http://imgur.com/UrxQ3Gp 要保護控制電路的話 為什麼保險絲是設置在R相的位置 而不是T相呢,電流也是會從T相來不是嗎?@_@? 若是直流電路的話,如圖 http://imgur.com/KXTR7Wd 保險絲應該設置在A或B呢? 我很疑惑...還請鄉民大大們不吝賜教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.222.241.157 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1463712635.A.353.html
yudofu: 直覺是b,但是希望燒斷之後保持接地所以是a,而且ab幾乎是 05/20 12:00
yudofu: 同時的,物理上差那一點點沒差 05/20 12:00
mentchin: a 可避免電器因為接觸而產生另外接地的迴路 05/20 12:20
er230059: a 05/20 16:57
HiJimmy: 直流是A 至於你說的R跟T 工業配線丙級術科是都有裝的 05/20 17:54
HiJimmy: 不過燒掉,總是會有時間差 05/20 17:54
firenaruto: 謝謝樓上大大們的回覆 05/20 20:42
tonybin: 以AC安規的概念,保險絲要放在高壓線,也就是火線.同理直流 05/20 21:28
tonybin: 就是放A. 05/20 21:28