看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
如所示,三相Y型平衡電路,每相電阻為RΩ,其線電壓 VL=220V,線電流IL=20A,現將此 電阻改接為△型,且線電壓亦為 220 V,試求(1)此時之線電流IL值為何?(4分)(2)此 △型負載之三相 總有效功率P3、三相總無效功率Q3、三相總視在功率S3為何? Link: http://i.imgur.com/CATNEIS.jpg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.142.6.86 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1465724250.A.E6A.html
ping870224: 這很簡單吧,可以去翻翻高職基本電學課本 06/12 18:00
lin546997987: 相同電阻改接delta 電流是原本的三倍 之後再代公式 06/12 18:11
lin546997987: 就好 06/12 18:11
cyc4aa12: Y-delta,統測完忘光了 06/12 20:50