看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
小魯前陣子從對岸買了一台220V的牆壁開槽機來做使用 都是另外接出220V的電來做使用。。 有一次發現機器馬力變弱了,但還是可以繼續使用 所以也用了一陣子,後來發現我接到了110V的電壓! 問題來了,220V的馬達接在110V的電壓來做使用到底會不會燒毀或傷機器? 當然220V就是應該要接220V,但是就是想要探討一下接110V最後到底會怎樣? 以我的經驗來說 是已經用了好一陣子,除了馬力小一點 個人覺得沒有其他影響。。 以小魯略懂一點電學皮毛來分析 P=IV 也就是說,同樣的P,接110V的電流會比220V大一倍 但我今天使用110V的電壓做操作明顯發現有無力的情形,也就是說 是比較小的P 也許剛好1/2P,所以110V的電壓也是可以用的?,電流也是與220V一樣? 不會傷機,但比較無力,也就是說110V是可以正常使用的? 小弟的認知如有錯誤 請各位大大見諒 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.99.53 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1466270495.A.DA1.html ※ 編輯: tvbb (49.216.99.53), 06/19/2016 01:23:06
peng978: 不會壞 但轉速上不去 06/19 02:49
Leadgen: 功率變1/4。 06/19 07:16
er230059: 是1/4P 06/19 11:06
HiJimmy: 功率不夠 預到重載 轉差率增加 轉速降低 長時間會燙 06/19 13:09
HiJimmy: 最後會卡死~~ 06/19 13:09
GiantChicken: 會有機械性損壞 06/19 13:23
pohy960: P=v^2/r 06/21 11:14
saram: 電流會變大. 06/29 14:24