看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
小弟在用勾表勾電流為7A,可是無熔絲開關為Legrand的C6額定電流為6A,可是正常選用額 定電流不是為滿載電流的1.5倍嗎?所以不是應該選用C9的!為什麼廠商是拿C6的來用!是 不是台制跟歐規不一樣! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.162.153 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1479484296.A.B34.html
HiJimmy: 選斷路器是看電線 如果你常用在7A用6A斷路器 應該會發燙 11/19 00:23
ttst0720: 謝謝解答 11/19 19:42