→ Schottky: 你的意思是把正負極對調就什麼問題都沒有了是嗎?11/28 23:12
→ Schottky: 也就是把圖上的箭頭全部反過來11/28 23:13
→ Schottky: 當MCa閉合之後MC持續有維持電流流過MCa就不致於鬆開11/28 23:14
推 HiJimmy: 例:打開電燈,直到看到燈關了,你才能關燈,燈是亮?暗?11/28 23:39
→ HiJimmy: 你可以想想看11/28 23:39
推 ping870224: 白話一點就是下壓PB電流經過上面那條→MC激磁A接點閉11/29 00:38
→ ping870224: 合→放開PB因為還有電流通過A接點那條所以MC還是會吸11/29 00:38
→ ping870224: 住11/29 00:38
→ Schottky: 其實交流電的電流方向是不斷變化的,那箭頭不代表什麼11/29 03:49
→ Schottky: 對,這種繼電器電路常常是用在交流電上面,特別是高壓電11/29 03:50
抱歉 我還是不太懂
這樣問好了
MC a接點 閉合條件 : 是要"先"MC激磁。
a接點才會閉合
在這條件下
放開ON按鈕時
圖中第三個 他的電流走向是
先到 OFF →在到MC a接點 →最後才到MC
從上面看起來 電流最後才到MC沒有先激磁 。這樣a接點閉合條件不就不服合,這樣不是
會回歸到 開路。
※ 編輯: viooiv (49.215.9.216), 11/29/2016 16:58:54
→ Schottky: 放開 ON 按鈕的瞬間 MC 電流並沒有斷 11/29 17:53
推 HiJimmy: 如果你反應能小於電磁接觸器時間,才能達到你說的條件 11/29 18:00
→ HiJimmy: 那麼,快去申請世界記錄XD 11/29 18:00
推 y22050050: 當MC激磁的同時,PB被MC的a接點短路掉了,這樣理解可能 11/29 20:24
→ y22050050: 比較容易 11/29 20:24