有十幾間設備機房的冷氣每次都要定時巡檢, 想要以無線的方式,將溫度值傳回辦公室 就不用每次跑到遠遠的機房檢查 且冷氣跳電時無法立即得知 請問該用哪些電路設計以無線方式將溫度值及跳電訊號回傳回辦公室 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.139.138.52 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1484367007.A.73C.html ※ 編輯: magyver (223.139.138.52), 01/14/2017 12:11:12
god145145: 沒有要統計資料就買台IPCAM照著溫度計01/14 14:34
※ 編輯: magyver (223.139.68.255), 01/14/2017 15:49:22
HiJimmy: 做是不難 但是系統可靠度要如何解決? 01/14 16:07
HiJimmy: 有線都有失效的問題 無線風險更大 01/14 16:07
HiJimmy: 溫度截取用ADC+NTC就能抓,跳電訊號串個高電阻從交流取電 01/14 16:08
HiJimmy: 再整流就能得到訊號 01/14 16:08
HiJimmy: 無線就有很多選擇 01/14 16:08
hsucheng: 那就多用幾組,同時出問題在看看 01/14 17:36
HiJimmy: 我真的有聽過 多幾組 採投票制 多數服從少數 01/14 18:22
HiJimmy: 最根本還是解決為啥會跳電~~ 01/14 18:23
jfsu: 裝個監視器吧... 01/15 03:38
airawesu: 老實架中央監控系統吧我覺得 01/16 07:54
DRQX: xbee+arduino+ds18b20+relay+18650 01/16 11:48
DRQX: 以上一組 6000 送程式. pc 端另計 01/16 11:49
magyver: 感謝以上板友建議,小弟會斟酌看看的 01/18 16:03