因待測物件多,所以必須使用多個近接開關並聯 動作要求只要有一個近接開關動作,就讓PLC X0接點動作 個人比較傾向方式一或方式二的接法,但網路上也有看到方式三的接法 我只知道方式一和方式二多了繼電器隔離,這樣可以保護PLC X0接點不會受到損壞 但就不知道方式二與方式三有什麼差別,為什麼近接開關又要各多串一顆繼電器 特來請教板友,感激不盡~ 方式一: http://imgur.com/5zjoqln 方式二: http://imgur.com/TyVKuTo 方式三: http://imgur.com/YtMuCoD -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.63.18 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1484915660.A.B86.html
HiJimmy: 一得考慮驅動電流 01/20 21:01
HiJimmy: 阿 我看成用PLC的24V~~ 01/20 21:02
magyver: 回HIJIMMYDN,我都是用交流二線式的近接開關 01/20 21:37
magyver: 回HIJIMMY大,我都是用交流二線式的近接開關 01/20 21:37
yuleen123: https://goo.gl/wQbKwp 第11頁 01/20 23:28
yuleen123: 交流2線式會有漏電流, 並聯多組時漏電流可能會使繼電器 01/20 23:28
yuleen123: 誤動作, 方式三的作法比較保險 01/20 23:29
yuleen123: 方式一的話要看PLC輸入點可以允許的漏電流是多少 01/20 23:31
magyver: 感謝y大指點 01/22 06:42