標題[問題] 想並聯近接開關到PLC的接線方式請教。
時間Fri Jan 20 20:34:16 2017
因待測物件多,所以必須使用多個近接開關並聯
動作要求只要有一個近接開關動作,就讓PLC X0接點動作
個人比較傾向方式一或方式二的接法,但網路上也有看到方式三的接法
我只知道方式一和方式二多了繼電器隔離,這樣可以保護PLC X0接點不會受到損壞
但就不知道方式二與方式三有什麼差別,為什麼近接開關又要各多串一顆繼電器
特來請教板友,感激不盡~
方式一:
http://imgur.com/5zjoqln
方式二:
http://imgur.com/TyVKuTo
方式三:
http://imgur.com/YtMuCoD
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.173.63.18
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1484915660.A.B86.html
推 HiJimmy: 一得考慮驅動電流 01/20 21:01
→ HiJimmy: 阿 我看成用PLC的24V~~ 01/20 21:02
→ magyver: 回HIJIMMYDN,我都是用交流二線式的近接開關 01/20 21:37
→ magyver: 回HIJIMMY大,我都是用交流二線式的近接開關 01/20 21:37
→ yuleen123: 交流2線式會有漏電流, 並聯多組時漏電流可能會使繼電器 01/20 23:28
→ yuleen123: 誤動作, 方式三的作法比較保險 01/20 23:29
→ yuleen123: 方式一的話要看PLC輸入點可以允許的漏電流是多少 01/20 23:31
→ magyver: 感謝y大指點 01/22 06:42