看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
如題 請教各位大大 小弟目前在公司要重新規劃倉庫的電力/照明配置 需要將三相三線220V 轉成 單相三線式220/110V 目前變壓器廠商已經報價,也準備出貨了 but......小弟想了很久~~~~ 有以下疑問想不透 1.這變壓器用的是什麼接線法,可以將三相三線220V 轉成單相三線式220/110V ? (google爬了一個小時的文,看到各種Y接.Delta接.V-V接.T-T接.史考特接.... 有三相變三相,三相變兩相,但就是沒看到三相變單相................. ) 2.一次側是三相三線220V,二次側是單相三線式220/110V 那麼負載加上去後會不會有三相不平衡的狀況呢? 如果不會不平衡,那一次側R.S.T的電流又是多少呢? (例:二次側三條線為R.S.N, R對N-110V負載10A , S對N-110V負載也是10A 會不會是單吃一次側的R.S.T的其中一相???? ) 3. 30KVA的變壓器,一次側R.S.T的線電流我可以用 S= (根號3)*線電壓*線電流算出來 二次側變單相三線式之後,R相跟S相的電流要怎麼算??? 以上三個問題,把我們辦公室幾個電機畢業的都考倒了.... 只好上來請教各位大大,煩請幫忙解答 感激不盡 ^^" -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 119.14.90.28 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1489683064.A.6FE.html
HiJimmy: 1.就背一顆中心抽頭變壓器 03/17 01:03
HiJimmy: 2.會不平衡所以要分配好 03/17 01:03
HiJimmy: 3.要看一次側是接R-N 還是R-S或其他接法 03/17 01:05
HiJimmy: 不過通常工業用電大部分都是30KVA兩組V-V就能用三相和單 03/17 01:06
HiJimmy: 相,只是容量會減少 03/17 01:07
HiJimmy: 用電大戶就是自帶變壓站那個接法又不一樣 03/17 01:07
l651976455: 電機畢業..是考什麼證照去了 (汗 03/17 19:01
l651976455: 雖然每家公司線路不一樣狀況 但三相220 03/17 19:02
l651976455: 拉2條出來不就變成單相220嗎 變壓器只是要變110而已吧 03/17 19:02
iFann: 我家老工廠只加一顆208/120來用110V的,為何要特別再拉220V? 03/19 21:17
iFann: 本來的三相三線不就有220V可用嗎? 03/19 21:17