推 ping870224: 1角位是B接點你的C和A沒接04/06 17:54
推 ping870224: 9(common)是共點,5(A接點),1(B接點)04/06 17:56
推 HiJimmy: 這個延時繼電器,功能是線圈通電 T 後,接點改變04/06 18:07
→ HiJimmy: T 是你設定的值04/06 18:07
→ HiJimmy: 不斷電就不會重算04/06 18:07
→ HiJimmy: 你貼的第三個檔有時序圖可以看04/06 18:08
請問H大P大,
http://imgur.com/NXbSgtd
我的1腳(+),9腳(-)是這樣接負載可以嗎?
要斷電時5腳再起動,
請開示,<(_ _)>
※ 編輯: g318 (39.12.77.183), 04/06/2017 21:02:38
※ 編輯: g318 (27.242.230.169), 04/06/2017 21:14:48
推 HiJimmy: 你要的功能是這顆斷電 才動作??04/06 21:20
→ g318: 報告H大,我想要給一個脈衝12v後負載起動,30秒後負載停止, 04/06 21:52
→ g318: 請問我該怎麼接? 04/06 21:52
推 HiJimmy: 那你買錯了~~ 要OFF DELAY TIMER~~ 雖然不便宜再買一顆吧 04/06 22:18
推 HiJimmy: 就通電時間不算再延後30S,再關掉,用脈衝就可以忽略 04/06 22:23
→ HiJimmy: 類似這個 黃色是脈衝 紅色是設定的時間 04/06 22:27
→ HiJimmy: 如果要用ON DELAY也是可以,要再加一個繼電器,訊號要常 04/06 22:28
→ HiJimmy: 送,變成送完訊號30S斷電04/06 22:28
→ HiJimmy: 繼電器是為了沒送訊號時,切掉NC迴路04/06 22:29
→ HiJimmy: 就把ON DELAY當一般的TIMER用04/06 22:30
http://i.imgur.com/II8qPwl.png
H大,
報告,
承如你的圖,
請問我8腳和6腳接脈衝訊號,
那負載我要如何接腳位?
感謝回答<(_ _)>
※ 編輯: g318 (27.242.230.169), 04/06/2017 22:50:32
推 HiJimmy: 訊號是接2-7 電源正-8-6-負載-電源負 04/06 23:21
推 ping870224: 這類繼電器自動控制用比較多,我是覺得學校有資源就可 04/07 09:05
→ ping870224: 以不用買啦@@ 04/07 09:05