小弟最近在做一點小研究,
如題,利用Matlab/Simulink建立Le blanc變壓器模型。
小弟利用三個單相變壓器連接成一台Le blanc變壓器,
接法如下圖所示,高壓側為Delta接,低壓側為特殊接法,
轉為兩相,分別為M相和T相。
https://imgur.com/a/PTJov
假設Le blanc變壓器阻抗為10%(0.1 p.u.),
且忽略電阻(亦即10%皆為電抗),
是否可以像變壓器等效電路那樣把電抗全部轉換到一次?
也就是說在三台單相變壓器中的參數只有一次側有電抗數值,
二次側電抗皆零。
再問要如何將這10%電抗分配到此三台單相變壓器中?
-----------------------------------------------
又假設Le blanc變壓器的Sbase=25MVA,一次側Vbase=69kV,
二次側Vbase=26kV,銅損=140kW,鐵損=27.5kW,
Rm和Xm分別為多少?
再問如何將Rm和Xm分配到三台單相變壓器中?
請各位先進賜教
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.193.180.254
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1510751608.A.BE4.html
※ 編輯: can5301421 (123.193.180.254), 11/15/2017 21:34:29