標題[問題] 如何正確量LNG分辨有無接錯?
時間Fri Nov 17 13:01:19 2017
三條完全哪條是什麼也不知道
有什麼方式用簡單工具量LNG
因為我上網爬文很久都找不到滿意答案
首先三用電錶量
LN和LG都是110v
NG量是0V
用這方式量是確定知道其中一隻腳的情況
對吧?我自己也有點混亂了
那假如它的接地接反問題又更複雜了
有沒有什麼方式或工具或是量測方式
在不知道接地是那條可以量測出來
正確LNG三條三條線
因為要做類似監工工作
遇到要查施工配線
現場LNG都是黑色的線
遇到這類問題很困惱
-----
Sent from JPTT on my LGE LG-H962.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.42.130
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1510894882.A.511.html
推 HiJimmy: L用驗電筆 N G 要先拆掉匯流排那條N-G相連的線11/17 18:05
→ HiJimmy: 再來就能用電表量11/17 18:05
→ HiJimmy: N-G 建議斷電量11/17 18:06
抱歉我還是有點疑問,用驗點筆可以測L腳
但LN和LG都是110V這樣要怎麼量才知道哪隻是接地腳
※ 編輯: signm (223.138.42.130), 11/17/2017 18:40:35
→ HiJimmy: 因為配電上 這兩條入口配電箱是接在一起 11/18 00:36
→ HiJimmy: 所以我才說要拆掉那條線才能知道 11/18 00:36
推 HiJimmy: 都是黑色的就拒絕蓋章吧 違反電工法規了 11/18 00:47
→ HiJimmy: 你蓋下去,也會有連帶責任 11/18 00:48
→ signm: 嗯,這樣我懂了感謝 11/18 07:10