1顆pc200搭配2種設備 1.三菱變頻器x4 站號:1 2 3 4 2.歐姆龍溫控器x2 站號:5 6 http://i.imgur.com/pJhw7hK.jpg
變頻器是原本的設備已正常能通訊 新設溫控器也將通訊方式更改與變頻器一樣 Modbus 通訊位None 速率19.2k 溫控的13 與14通訊+-腳分別與變頻器的inv+-並聯 http://i.imgur.com/tN5olrx.jpg
這是變頻器的參數設定 這是我新增的溫控器設定 http://i.imgur.com/R3r7QqQ.jpg
但是卻通不起來 請使用過該產品的大大可以解說 邏輯只是很簡單的1~4站資料放哪裡 5~2站放哪裡 難道有什麼我理解錯了嗎 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-G930F. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.13.0.125 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1514448775.A.604.html
mitice: 你fx3u裡面有把modbus的設定設對嗎?你把溫控器拔掉後有正 12/28 21:24
mitice: 常運作嗎? 先確定不是接線的問題,pc-200只是個rs232轉485 12/28 21:25
mitice: 的轉換器,為什麼不直接用三菱的通訊模組就好了?? 12/28 21:26
AirLee: 先確認溫控接線,然後先分開測試看看 02/12 07:41
AirLee: pc-200的通訊程式很好寫啊 02/12 07:42
AirLee: 不然就買兩個rs485 port的通訊模組從新寫程式通。 02/12 07:44
AirLee: 不過成本增加 02/12 07:46
AirLee: 我記得歐姆龍的接線有時候是跟別家是相反的 02/12 07:49