如題 上週在使用中的空壓機(5hp接110V) 突然燒起來(空壓機本身的電源開關處) 廠商說是因為我使用延長線的關係 但我不太懂的是 如果延長線本身規格不夠的話 為何燒的不是延長線 而是空壓機的開關 想請板上有經驗的大大解惑一下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.157.112 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1514983807.A.795.html
qekezfeed: 可能開關老化 阻抗過大 01/03 20:52
qekezfeed: 或那邊的電線有脫落 01/03 20:52
nissptt: 空壓機電流不小,啟動時又更大,外加震動熱甚至粉塵,建 01/03 21:49
nissptt: 議插拔插頭就好。另外,老闆說的也不一定錯,以我多次經 01/03 21:49
nissptt: 驗,不好的延長線會使電流不足,馬達無法由零開始運轉, 01/03 21:49
nissptt: 而停在將啟動狀態,電流大,燒開關算運氣不錯了。 01/03 21:49
nissptt: 正解法,用好的延長線; 偏方,先調低補氣啟動壓力,開工 01/03 21:55
nissptt: 前要是儲氣筒內有較大的氣壓,先洩壓。 01/03 21:55
GiantChicken: 5hp 不要說延長線 你的插座都可能撐不住 01/03 23:09
HiJimmy: 5hp 110v 只能直接連 電流大概35A 啟動電流更大 01/04 07:54
jackyandy99: 我的疑問是 為何燒的是空壓開關 而不是延長線 01/04 08:01
p20162: 因為迴路上開關更撐不了 延長線只是在排隊 01/04 08:40
nissptt: 停在啟動狀態,電流大於正常運轉狀態很多的。尤其快速空 01/04 10:49
nissptt: 壓機聲音特大,有時放很遠,很難察覺啟動異常,幾秒內, 01/04 10:49
nissptt: 頂多十幾秒就會燒零件了,燒開關算運氣很好了。樓主其實 01/04 10:49
nissptt: 可以接近馬達聞聞看,說不定也"燒一半"了,我2.5馬力的 01/04 10:49
nissptt: 延長線只敢用自製的,延長線前段的確直連電箱,5馬的.... 01/04 10:49
nissptt: ..樓主必須用到電焊機等級的線才行,不然就乖乖換220V馬 01/04 10:49
nissptt: 達(原機可用), 找的到高手技工重繞重配線更好。你確定你 01/04 10:49
nissptt: 的馬達真的有到5馬嗎? 01/04 10:49
nissptt: 另外,正解是,空壓機放遠但近電源,用長的空壓管(有較大 01/04 11:34
nissptt: 口徑)的接到工作面再分接細空壓管。很多作業粉塵多,太 01/04 11:34
nissptt: 近工作面濾片很快堵塞,甚至磨損活塞氣密不良..... 這不 01/04 11:34
nissptt: 是本版相關,不說了。 01/04 11:34
HiJimmy: 開關跟插座接觸面 是最先會燒掉的沒錯 01/04 19:16
HiJimmy: 因為電弧會讓接點融掉,變成不平整的接觸面(電阻變大) 01/04 19:17
lion21: 因為空壓機馬達有定功率特性.電壓降低時電流會上升 01/05 11:33