推 Leadgen: 220V 200VA,那不是才吃1A的電而已? 01/16 12:59
推 NTUOnline: 需檢附電器技術人員執照&工廠登記 (三相的話) 01/16 20:15
→ NTUOnline: 而且如果你還需要技師簽證.審圖.承裝業照.裝高低壓箱 01/16 20:16
→ NTUOnline: 等等... 需檢附電器技術人員執照&工廠登記=>50kW以上要 01/16 20:17
→ NTUOnline: 可是你要11400V卻是屬於高壓供電... 01/16 20:19
推 Leadgen: 你看一下需求端,才220V 200VA,這沒有吃多少電。 01/17 10:42
推 HiJimmy: 多個K 200kVA高壓直入,自備變電站就合理了 01/17 18:31
推 Leadgen: 在出題者沒有改問題前,不能懷疑題目有問題。 01/17 18:45
→ Leadgen: 220V,要吃到1000A,恐怕就只有工廠等級的才會吃這麼兇~ 01/17 18:47
→ Leadgen: 若是要吃到1000A,恐怕也要380三相,或是更高才能降電流. 01/17 18:48
推 HiJimmy: 變電站要自備 走11.4kV 200kVA很容易達到 01/17 19:47