推 HiJimmy: 大概是壓降太多 電池<=>AC 一直再跳 02/01 20:03
→ HiJimmy: 要注意線可能有受損了 02/01 20:03
→ HiJimmy: 還有就是類正弦波的不太建議用在除了有AC to DC之外的電 02/01 20:04
→ HiJimmy: 器 02/01 20:04
→ wei115: UPS和電暖爐不是接在同一個插座上,只是同一迴路 02/01 20:12
→ wei115: 而且電暖爐的耗電"弱"的時候是74W,"強"的時候是800W 02/01 20:13
→ wei115: 但兩種模式都沒有造成電壓下降 02/01 20:14
→ wei115: 線應該是沒有受損 02/01 20:14
對了,我有看到過資料,說這種電暖器的減弱功率是用二極體去做半波整流達成的,那這
樣會讓迴路產生雜訊嗎?
推 qekezfeed: 線阻? 02/01 22:15
推 a0101201012: 74w應該是用TRIAC之類的弄出來的吧 02/02 00:36
推 cyc4aa12: 類正弦波應該也不能用在有馬達的東西上吧? 02/02 01:15
→ cyc4aa12: 還是直流馬達沒關係? 02/02 01:15
推 wattswatts: 不斷電接高耗能電器是?壽命測試? 02/02 01:34
我沒有接在UPS上拉XDD
暖爐 1樓,UPS 2樓
1、2樓的全部插座+1樓的部分燈具+2樓的全部燈具 共用110V 15A迴路
在1樓使用暖爐並轉到"弱"(74W)時二樓的UPS會發出嗡嗡聲,但暖爐轉到強(800W)時UPS不
會有聲音,這兩個模式都不會掉壓(115V)
UPS 1000VA 接兩台電腦兩台螢幕和檯燈+數據機,滿載耗電300W左右,正常使用100W
※ 編輯: wei115 (125.224.244.239), 02/02/2018 03:29:22
→ furio: online UPS需要盯住AC電源做輸出同步動作,萬一電源端有 02/02 12:48
→ furio: 像調光器/功率調整電熱器/碳刷馬達類比較會干擾AC電源 02/02 12:49
→ furio: 設備,那UPS就會得到錯誤AC信號,因而產生異常動作 02/02 12:50
→ furio: 如果UPS用zero cross或edge detect這種簡單方式檢知的話, 02/02 12:54
→ furio: 另外這買個電源濾波器裝UPS電源輸入端可以改善 02/02 12:57
推 im7260393: 因為吹風機半波整流吃電,市電會有半波電壓降比較深, 02/02 16:34
→ im7260393: 這時候市電波型會正負些微不平衡,變壓器則會因此而振 02/02 16:34
→ im7260393: 動 02/02 16:34
推 wattswatts: 推 a0101201012: 74w應該是用TRIAC之類的弄出來的吧 02/03 12:23