看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
大家好 想請教一個問題? 就是我們一般工業配線,常用到的 壓接端子,一般來說只有選好線徑 跟鎖在適當的螺絲孔,如Y型端子, O型端子. 它的耐電流跟端子的厚度有關 找到製造廠商也都沒有,工作 電流的資料... 這要如何計算呢 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.241.152.227 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1519789551.A.52E.html
GiantChicken: 通常比能匹配的線高 也不用太算 02/28 11:51
HiJimmy: 要擔心的是壓接不確實 02/28 15:36
jtmh: 一般選好匹配的線徑應該就沒問題,如樓上所說比較要擔心沒壓 02/28 16:52
jtmh: 接好,或是鎖絲沒鎖緊 (不符扭力值) 02/28 16:53
furio: 因為粗線塞不進小端子,使用上不用在意這個問題 02/28 17:42
furio: 就算不匹配也只會細線接大端子,要燒的話先燒電線 02/28 17:45
loveyeayea: 感謝各位的解答 的確壓接是個學問,在網路上有看到端子 02/28 20:44
loveyeayea: 它所謂的偷薄的情形,才會發問 02/28 20:50
furio: 端子的電流截面積有可能比電線小,單位電阻有可能比電線大 02/28 21:08
furio: 但是因為有一端用螺絲鎖附,散熱條件比電線好一點,電流大時 02/28 21:10
furio: 溫升不會比電線大,除非偷料偷得太誇張,從端子燒斷機會不大 02/28 21:11
loveyeayea: 謝謝,學到寶貴一課 感謝!! 02/28 22:01