推 HiJimmy: 地線不的經由開關是為了避免接地回路被切掉 03/25 16:04
→ HiJimmy: 被接地導線不一定是地線 單相三線110V L-N-G 兩條有被接 03/25 16:06
→ HiJimmy: 地N G,但是接地位置不同,N有時會經過開關,就是家裡 03/25 16:07
→ HiJimmy: 一般使用2P開關,一個L 一個N 03/25 16:08
→ HiJimmy: 你說的"同時啟斷得以安裝"是沒錯的 03/25 16:11
→ HiJimmy: 因為作動原理的關係 ELB必須同時有L和N 03/25 16:12
→ s0106320: 舉單相三線來說,如果被接地線裝置開關而且無法與非接地 03/25 17:44
→ s0106320: 線同時啟閉,該開關因故斷路時會造成重負載電壓過低, 03/25 17:44
→ s0106320: 輕負載電壓過高,輕則電器無法使用,重則造成起火,所以 03/25 17:44
→ s0106320: 被接地線鎖在銅牌上會使用O型端子也是這個原因 03/25 17:44
推 FLUKE233: 夏天考乙配很累 加油 03/25 22:17
→ EricHaze: 很感謝以上的說明跟鼓勵!! 03/26 17:45