看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
如題 最近有許多區域都有饋線跳脫的問題 台電稱是22kv以下的輸電網有故障 原因繁雜 但和電廠缺電無關聯 可以請教一下 怎麼證明沒關聯呢? 純討論 非政問 感謝 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-A710Y. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.232.31.212 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1526810432.A.642.html
HiJimmy: 看是不是過載跳脫 這個台電會有紀錄 05/20 18:23
wattswatts: 保護電譯50 51差別 電機技師 工業配電 05/20 18:44
yugi2567: 饋線沒鎖好? 05/21 10:04
furio: 要證明跟xxx有原因還比較有可能,證明跟xxx沒有原因很困難 05/21 11:14
furio: 22kV都已經一/二次變電所之後了,有問題也要先看變電所 05/21 11:22
Leadgen: 你可以到台電的網站上看是不是有"電廠"跳機了。 06/02 16:59
Leadgen: 前後比對,就能知道是不是"源端"出問題,還是終端。 06/02 16:59
silencers: 比喻來說,家裡燈泡不亮原因很多,不一定是總電源箱跳 06/03 18:20
silencers: 了 06/03 18:20