事情發生在11.4KV變壓480V非接地系統TR2000KVA, 設置有接地保護用比壓器GPT, 因為維修故障設備後試車的再故障造成GPT有兩相保險絲熔斷, 使原本量測TR線電壓正常下是254V上下, 故障後會量測到U-574V.V-OFF(電表最高量測到600V).W-OFF 及正常的相電壓UV-466V.VW-465V.WU-466V。 問題:為什麼線電壓會飄這麼高? 後續發現到濾波器全數故障是否與相對地電壓升高有關係? 恢復三相保險絲後還是會量測到線電壓的不正常, U-362V.V-243V.W-246V.UV-466V.VW-465V.WU-466V -- Sent from my Windows -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 116.241.21.67 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1530239485.A.4DB.html