推 foxher: TPM的輸入模組通常是NPN,你的共點不應該是24V,應該是0V 07/11 10:27
→ foxher: 圖面上標示的很清楚,NPN 07/11 10:28
推 foxher: 還有你這顆是輸入模組,哪來的繼電器? 07/11 10:32
抱歉 我沒注意清楚 但我只是隨意截圖 實際上是PNP 共24V沒錯
電路那一頁是0V進 Input模組 訊號也可以正常作動 其他還有X01~X07等等都是正常的
確定是PNP沒錯。
我講的繼電器是外接繼電器
https://i.imgur.com/RgdofQz.jpg
如上圖畫法 原本是照左上接。感覺因為X044推不動模組訊號,所以燈才微量
因此想說X044推一個外接繼電器看看,另外再給一個COM進模組,結果還是推不動
所以才想問有什麼方法,其實我最主要目的就是,X044的訊號感覺串了太多SENSOR導致
模組的訊號不能正常ON 因此想請問各位前輩如何解決? 謝謝
推 HiJimmy: 磁簧開關有阻抗 有確定過是多少嗎? 07/11 17:52
沒有確認過多少ㄟ
我知道應該就是因為有阻抗 導致電壓or電流過低 驅不動IO模組
所以才想問有何方法可以增加電壓or電流驅動
這是我最主要想解決的問題
推 foxher: PNP模組照你手畫的圖還是不對阿,PNP模組共24V,你的左上 07/11 22:10
→ foxher: 圖面X044串接完最後是接0V? 07/11 22:10
→ foxher: PNP你的所有輸入點都要接24V才會作動 07/11 22:11
推 foxher: 如果你接的是24V但不作動,那請量一下整串sensor的阻抗多 07/11 22:18
→ foxher: 大,壓降後電壓幾V,電壓過低會有問題。你這個問題我建議 07/11 22:18
→ foxher: 你去找台灣脈動原廠詢問比較快 07/11 22:18
→ foxher: 要連絡資料請私訊 07/11 22:18
抱歉 其實我不是太懂到底怎樣是PNP或NPN
我能確定的是 IO模組 假設X01 我接COM點進去 X01會ON
如果是給24V進去 X01不會ON
我又確認了一下型號 應該是NPN的沒錯
反正就是一般說的負輸入?
我發生這件事情就已經問國台灣脈動 一位莊經理了
他直接回我沒辦法改
https://i.imgur.com/FNsLUaM.jpg
我一直覺得我的需求蠻明確的
就是因為串了四個磁簧開關,導致不知道電壓還是電流過低 所以沒辦法驅動IO模組
只能讓上面的燈號微微亮,但是軟體偵測不到,因此我想要提升電壓或電流
讓IO可以驅動,因此請教各位大神QQ 謝謝
我用電錶量電壓
一端接24v,一端接正常的input,x02,電壓23.98v
有問題的x44電壓為23.86
量電流
一端接sensor 出來的線,一端進io模組
正常的為4mA
有問題的為2mA
如果一端接sensor出來的線,另一端進繼電器
正常的為35.9mA(可使繼電器正常作動,指示燈有亮)
有問題的17.21mA(手摸感覺有輕微跳動,指示燈沒量)
實際情形如圖
https://i.imgur.com/P7A5Jbb.jpg
https://i.imgur.com/d9u95ka.jpg
這樣問題應該蠻清楚了,感覺就是電流太小推不動,
請問有什麼方法可以加大電流嗎
或是有什麼繼電器是我這個訊號推的動的嗎?
如果要看規格挑繼電器 是看2mA,還是17.21mA?
謝謝
推 foxher: 有個辦法你試試看。你的4顆磁簧開關接一顆繼電器,但是接07/12 18:20
→ foxher: 在線圈側的負極,繼電器線圈正極接24V(看你的繼電器幾伏07/12 18:20
→ foxher: 驅動)。然後繼電器的A接點拿來接對TPM的輸入端,應該是07/12 18:20
→ foxher: 可行。07/12 18:20
大大的方法我試過了呀,就是後面修改推文的地方
繼電器的指示燈不會亮,電流太小沒辦法讓繼電器正常作動
我還特地換了工作電流比較小的繼電器
還是不行...
您講的如果我沒會錯意,其實應該就是我上面手畫的那張圖的意思,手繪的右邊就是指繼電器的接法,可能我的表達太差,沒有讓您搞懂我的想法,不過這方法我已經試過了QQ
推 foxher: 你的磁簧是門片用的嗎?用來檢測門是否有關好對嗎?你直 07/12 21:35
→ foxher: 接串接4個,不經過TPM模組沒道理推不動Relay 07/12 21:35
您圖片左邊上面對我的設備來說是COM
下面是24V,我非常確定試過了,繼電器型號如上面我拍的圖片
OMRON的 手摸繼電器會有輕微跳動,連指示燈都不會亮
我用其他正常的IO 例如上面圖片 左邊那顆模組 的X011的點去推同一顆繼電器
是推得動的 所有量出的電壓電流如我留言所說....
推 HiJimmy: 如果有電表就量一下阻抗吧 總阻抗應該會落在4~6k 07/12 23:02
→ HiJimmy: 應該是開關有問題 07/12 23:03
請問要怎麼量我真的不太清楚
因為其實我機台拉蠻長的,很多東西都並在一起...
開關有問題指的是IO模組嗎? 這我測試過沒有問題,我拿其他正常訊號 例如X011接到
X044的點,綠燈是很亮的,是正常那種綠色...
其實我一直想講的是類似這種方法
https://i.imgur.com/7yh5zqk.jpg
但是對電晶體真的很不熟 所以才上板上請教各位大神..
圖片引用來源
http://slashlook.com/articles_20130926.html
※ 編輯: henryak (180.177.0.199), 07/12/2018 23:22:55
※ 編輯: henryak (180.177.0.199), 07/12/2018 23:28:11
推 foxher: 你沒有搞懂我的意思。你的設備有DC24V吧?就照我的圖示接 07/12 23:53
→ foxher: ,上面24V,整個串下來最後接0V,你的Relay不要接負載都 07/12 23:53
→ foxher: 沒關係,門都關起來後,Relay不會動就見鬼了。我之前就是 07/12 23:53
→ foxher: 這樣用,一個input點串了12個門,沒問題 07/12 23:53
推 foxher: 不要管你設備的其它線路,就單純把這四個磁簧開關、Relay 07/12 23:57
→ foxher: 、DC24V電源接上去。 07/12 23:57
→ foxher: 這樣還不會動,我願意免費跑一趟貴公司幫你抓問題。 07/12 23:58
我懂您的意思了,我明天去試試看,謝謝您不厭其煩的指導!!
希望明天我可以上來回報好消息XD
謝謝!!