看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
遇到狀況是這樣,冰水主機開機,主電源是60HZ、380V電壓, 冰水主機是以Y-△啟動,可是冰水主機主電盤的ELCB不定時 會無故跳脫,造成冰水主機直接斷電關機,後來在看同事做 故障排除時,把冰水主機端控制盤主電源啟動接線Y-△的△ 端三相電源接點二二互調,就沒在發生過主電盤ELCB無故跳 脫的狀況。但我同事目前也沒辦法跟我解釋為什麼在△端把 接線二二互調就不會有在產生主電盤ELCB無故跳脫的狀況。 可以請有經驗的版大幫我解惑關於為什麼可以這樣把△端做 調線的動作,為什麼做了調線的動作後對ELCB無故跳脫會產 生影響?恕小弟愚昧,還請協助解惑。謝謝。 -- 本身工業配線相關很多知識不是很懂,或是有版大可以指導 在哪本書可以找到相關問題的書籍,告知我,我去翻書也可 以。同事只跟我說全華出版社有一本書有解,但他手邊也沒 書名。我也不知道對於書本尋找解答該如何下手。還請有經 驗版友給予指導。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.150.38 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1531651580.A.C68.html
EricHaze: 是二次測任兩條對調嗎 07/15 22:09
husoue: 假設是Z、X、Y三條線,X跟Y先對調,再來就Y跟Z對調 07/15 22:27
husoue: 以上是指二次側沒錯 07/15 22:27
husoue: 補充:ELCB跳脫的時間是在控制盤電源Y切換△的時候 07/15 22:32
※ 編輯: husoue (1.160.150.38), 07/15/2018 22:33:35
hsucheng: 該不會是什麼線路老化產生不平衡吧 07/15 22:42
husoue: 應該不會是線路老化問題,因為機組是新的。配線也都是新的 07/15 22:55
HiJimmy: 切換時,三角相序錯誤,導致切換方向相反? 有個大突波? 07/16 00:12
HiJimmy: 線圈電流 07/16 00:13
HiJimmy: 等等,如果是上面沒錯 下面只換兩條線就正常了 07/16 00:17
HiJimmy: 代表有一條線圈被短路了 07/16 00:17
HiJimmy: 二二對調 能給個圖? 07/16 00:18
Debian: 線圈極性接錯? 07/16 01:06
husoue: 圖片連結:https://tinyurl.com/y7qzhd2w 07/16 07:43
husoue: ZXY藍色字體為原接線方式,紅色字體為改線後連接方式 07/16 07:44
husoue: 是有聽同事提到這樣的調線方式好像對電源突波會有改善 07/16 07:45
husoue: 若還是有其他訊息需要知道,我清楚的內容我會盡量提供 07/16 07:46
EricHaze: 控制線是接哪兩相呢?ELCB是接在控制線以後嗎?有接線圖或 07/17 00:16
EricHaze: 照片嗎? 07/17 00:16
husoue: 圖我手邊沒有,接線狀況大概是這樣:ELCB是裝在主電盤內 07/17 07:01
husoue: (啟動用的主電盤),然後接線到主機上,基本上這接線只有 07/17 07:03
husoue: 在控制啟動,還沒牽涉到主機控制的部分,簡圖大概如下 07/17 07:04
husoue: https://tinyurl.com/y89fnu9l 07/17 07:19
husoue: 就原始狀況來說,機組尚在啟動階段,Y轉換為Delta 07/17 07:20
husoue: 時ELCB就跳脫了,所以這部分應該不會跟控制線路有關係 07/17 07:21
husoue: 抱歉,因為我不是機組原設計廠家,工業配線我又只懂一點 07/17 07:22
husoue: 基礎,所以我沒辦法提供很完整的接線圖,而我自己也只能 07/17 07:23
husoue: 畫出一些簡圖而已 07/17 07:23
EricHaze: 用的是ELCB,跳脫原因也可能是短路或過載,啟動切換時間 07/17 09:18
EricHaze: 會不會也有調過 07/17 09:18
husoue: 啟動切換時間沒做過調整,單純只在主機側delta做調線動作 07/17 12:31
husoue: 倘若跳脫因是短路或過載,單純做調線動作會有改善效果嗎? 07/17 12:33
EricHaze: 比較可能因為他沒鎖好,欠相導致電流過大,在對換時反而 07/17 22:34
EricHaze: 鎖緊了 07/17 22:34