推 EricHaze: 是二次測任兩條對調嗎 07/15 22:09
→ husoue: 假設是Z、X、Y三條線,X跟Y先對調,再來就Y跟Z對調 07/15 22:27
→ husoue: 以上是指二次側沒錯 07/15 22:27
→ husoue: 補充:ELCB跳脫的時間是在控制盤電源Y切換△的時候 07/15 22:32
※ 編輯: husoue (1.160.150.38), 07/15/2018 22:33:35
→ hsucheng: 該不會是什麼線路老化產生不平衡吧 07/15 22:42
→ husoue: 應該不會是線路老化問題,因為機組是新的。配線也都是新的 07/15 22:55
推 HiJimmy: 切換時,三角相序錯誤,導致切換方向相反? 有個大突波? 07/16 00:12
→ HiJimmy: 線圈電流 07/16 00:13
推 HiJimmy: 等等,如果是上面沒錯 下面只換兩條線就正常了 07/16 00:17
→ HiJimmy: 代表有一條線圈被短路了 07/16 00:17
→ HiJimmy: 二二對調 能給個圖? 07/16 00:18
推 Debian: 線圈極性接錯? 07/16 01:06
→ husoue: ZXY藍色字體為原接線方式,紅色字體為改線後連接方式 07/16 07:44
→ husoue: 是有聽同事提到這樣的調線方式好像對電源突波會有改善 07/16 07:45
→ husoue: 若還是有其他訊息需要知道,我清楚的內容我會盡量提供 07/16 07:46
推 EricHaze: 控制線是接哪兩相呢?ELCB是接在控制線以後嗎?有接線圖或 07/17 00:16
→ EricHaze: 照片嗎? 07/17 00:16
→ husoue: 圖我手邊沒有,接線狀況大概是這樣:ELCB是裝在主電盤內 07/17 07:01
→ husoue: (啟動用的主電盤),然後接線到主機上,基本上這接線只有 07/17 07:03
→ husoue: 在控制啟動,還沒牽涉到主機控制的部分,簡圖大概如下 07/17 07:04
→ husoue: 就原始狀況來說,機組尚在啟動階段,Y轉換為Delta 07/17 07:20
→ husoue: 時ELCB就跳脫了,所以這部分應該不會跟控制線路有關係 07/17 07:21
→ husoue: 抱歉,因為我不是機組原設計廠家,工業配線我又只懂一點 07/17 07:22
→ husoue: 基礎,所以我沒辦法提供很完整的接線圖,而我自己也只能 07/17 07:23
→ husoue: 畫出一些簡圖而已 07/17 07:23
推 EricHaze: 用的是ELCB,跳脫原因也可能是短路或過載,啟動切換時間 07/17 09:18
→ EricHaze: 會不會也有調過 07/17 09:18
→ husoue: 啟動切換時間沒做過調整,單純只在主機側delta做調線動作 07/17 12:31
→ husoue: 倘若跳脫因是短路或過載,單純做調線動作會有改善效果嗎? 07/17 12:33
推 EricHaze: 比較可能因為他沒鎖好,欠相導致電流過大,在對換時反而 07/17 22:34
→ EricHaze: 鎖緊了 07/17 22:34