推 NTUOnline: 裝獨立電表 09/18 19:39
推 HiJimmy: 獨立電表+1 冷氣是單相的? 09/18 19:53
→ HiJimmy: 如果是單相的三條線 那你得先檢查 因為漏電了 09/18 19:54
→ HiJimmy: 以下是推測的 三條線L-N-G 15A-14A-1A 所以有漏電 09/18 19:55
推 HiJimmy: 因為不知道電壓電流夾角 不過,應該是15Ax220VxCosθ 09/18 19:57
→ twofish22: 總務組說是三項的 所以這樣有漏電嗎? 09/18 19:57
→ HiJimmy: 冷氣都是馬達 功因不高是正常的 09/18 19:59
→ HiJimmy: 這個我不清楚,要看配電 09/18 19:59
→ twofish22: 我也希望能裝獨立電表 但總務組表示這很困難 09/18 20:00
→ HiJimmy: 一個小時 用不到1.29度 但是學校是用電大戶,自備變壓站 09/18 20:00
→ twofish22: 先謝謝H大 跟 N大的意見 09/18 20:00
→ HiJimmy: 所以,電費會稍高,然後超過容量還要罰錢XD 09/18 20:01
→ HiJimmy: 分電表幾千塊 只裝冷氣還有困難喔 Orz 09/18 20:02
→ twofish22: H大真的很專業 線索這麼少也能知道是學校單位 09/18 20:03
推 yiting428: 你算的是對的 總務算的是錯的 因為你們不知道有虛功率 09/18 22:36
→ yiting428: 這種東西 09/18 22:36
→ yiting428: 不過沒關係,去查一下這台冷氣的功率因數,英文叫PF, 09/18 22:39
→ yiting428: 這個數字會介於0~1之間,再來討論 09/18 22:39