看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
不知道這算建築還是算電機 不過應該是電機技師會 建築工程依照CNS規範 第16061章節 接地工程 接地極說明 埋深深度應在地面下至少3m或地下水下。 主要有疑問的地方是 所謂的3m計算 地面下是指地表面 或是泥土土面? 如果建築體沒有地下室 這部分好像沒什麼疑問 但如果有地下室 是指地表面 或是泥土面? 再麻煩專業的解答了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.164.72.133 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1539857509.A.F5A.html
NTUOnline: 接地棒若於1樓施作時,須避開筏基或地下室 10/23 18:00
NTUOnline: 且須避開樑座2公尺. 亦須避開地樑 10/23 18:01
NTUOnline: 16061後面還有施工章節,另外還需參考建築法規/技術規則 10/23 18:07
NTUOnline: ps.這裡的地面在建築施工編裡面有定義 10/23 18:10
NTUOnline: 其實是"基地地面",也就是基地整地完竣後,建築物外牆與 10/23 18:10
NTUOnline: 與地面接觸最低一側之水平面. 10/23 18:10
NTUOnline: (這個之前也有人請營建署釋疑了... 你就當成是地下室 10/23 18:12
NTUOnline: 最下層的下方泥土) 10/23 18:13
NTUOnline: (我是說"基地地面"定義有人請營建署釋疑) 10/23 18:13