看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
各位先進大家好: 有個問題請教 一感測器信號經由電壓隨偶器,在經過低通RC濾波電路,最後輸入ADC 擷取. 取樣頻率 1 Hz. 這裡的濾波截止頻率指的是什麼? 是否跟取樣頻率有關聯? 還是跟感測器類型有關? 如果是的話,有什麼通用性的設定嗎? 懇請各位先進不吝賜教 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.75.197.157 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1539873893.A.D0F.html
hsucheng: 一般都指-3db點 10/18 22:51
dsplab: ADC的取樣頻率是指在一秒鐘內,對輸入信號的電壓值取多少 10/19 08:09
dsplab: 點的意思,例如:取樣頻率8Khz,代表一秒鐘取8000點的電壓 10/19 08:11
dsplab: 值作類比轉數位的動作,若ADC精確度為8位元,代表一秒鐘產 10/19 08:13
dsplab: 生了8000筆資料,每筆資料值的範圍是0~255之間,而濾波器 10/19 08:14
dsplab: 的截止頻率是指可通過信號的最大不衰減電壓值的頻率,一般 10/19 08:16
dsplab: 指的是-3dB點,也就是過了此點頻率的輸入信號,其電壓值會 10/19 08:17
dsplab: 被濾波器衰減成原來電壓峰值的0.707倍,或功率變成0.5倍, 10/19 08:19
dsplab: 所以一般是以該系統所能輸入的最高頻率值來作為截止頻率吧 10/19 08:26
smartbit: Google anti aliasing filter 10/19 15:01
blacktea5: 樓上正解。需要把fin 外的頻率成分壓低 10/19 18:37
tim82518: 取樣頻與low pass corner 的關係可Google Nyquist theor 10/30 16:47
tim82518: y:) 10/30 16:47