如圖
請問閉端端子是否有規定最多能塞幾條線?
壓接閉端端子用一般壓接鉗即可
還是要使用專用的壓接鉗?
閉端端子除了在燈具上有用到
其他方面是否有用到呢?
(除了燈具之外真的鮮少用到)
閉端端子是否適用於大電流導線連接?
-----
Sent from JPTT on my Sony C6902.
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.167.141.104
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1541233361.A.ED0.html
推 jtmh: 最多幾條線似乎沒規定,不過一般要考慮端子的大小在塞完線後 11/03 21:52
→ jtmh: 要有足夠空間可壓著,以使得線之間導通良好。有些業主會特別 11/03 21:54
→ jtmh: 要求要用專用的壓接鉗,理由之一是比較不會造成外面白色絕緣 11/03 21:56
→ jtmh: 塑膠破裂。一般多線用閉口端子銜接比較常用在小電流線路上, 11/03 21:59
→ jtmh: 大電流的話比較會擔心壓著不夠好久了會發熱甚至氧化的問題。 11/03 22:00