看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
我家正在進行裝修,接近完工時,我發現天花板的崁燈在多切開關切換時,不該亮的燈 會先閃一下再熄滅 例如走廊上有A,B,C三個崁燈 按一下,A+B亮,C不亮,正常 按第二下,B+C亮,但不該亮的A先閃一下再熄滅 按第三下,A+B+C都亮,正常 再按一下,回到A+B亮,但不該亮的C先閃一下再熄滅 設計師說「多段電子開關」會這樣正常,但是我原來住的家的開關切換用了十幾年都不 會,原先屋主十幾年前做的裝潢也是按到飽切換到爽都不會 我很怕是有漏電,就算電路是安全的,這樣閃來閃去也會損害燈泡壽命吧? 請問這樣是正常的嗎? 要怎麼跟設計師要求解決這個問題? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.230.65.217 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1547523568.A.3FD.html
nissptt: 1.先問他說這切換開關是不是很貴? 2.說你也了解這 01/15 12:07
nissptt: 樣算正常。 3.不要這個切換,要一次全亮。請他折價。 01/15 12:07
nissptt: 4.自己買個接上,便宜得很。 原切換器是不良。 01/15 12:07
nissptt: 另,火線和中性線錯接,有時會有怪現象,要請高手回答了 01/15 12:18
nissptt: 。 01/15 12:18
HiJimmy: 切換時如果沒有聽到"卡"的聲音,就是電子開關 01/15 17:47
HiJimmy: 那個設計沒有在零點切的話,的確會先有個微小漏電流 01/15 17:48
HiJimmy: 燈具是LED會稍稍微亮起來,省電燈泡就不會 01/15 17:49
HiJimmy: 不過,不過大部分應該都是繼電器,電路簡單 01/15 17:52
dom: 崁燈裡都是LED 01/15 20:50
dom: 請問沒在零點切是什麼意思?是開關本身不好,還是線接得不好? 01/15 21:00
hsucheng: 就是電路開關的時間有重疊到,應該是那個切換電路的問題 01/15 22:06
hsucheng: LED也有可能是利用快速的開關(PWM)來調光,閃爍其實還好 01/15 22:07
HiJimmy: LED那就是正常的,要注意電子的多段開關換燈泡要小心點 01/15 23:02
HiJimmy: 不像機械式的,切斷就全斷路了,某些條件達成還是會有小 01/15 23:03
HiJimmy: 電流,盡量別碰到金屬 01/15 23:03
dom: 電子開關問題這多,為什麼不像以前一樣用機械式的呢? 01/16 02:41
mmonkeyboyy: 要看是電子式還是純信號式的 01/16 03:25
mmonkeyboyy: 那個有一點點電的問題其實是少裝了些被動原件XD 01/16 03:26