看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
如題 一顆三相380V 5HP馬達 1HP=746W 5HP=3730W 3730W/(380V*根號3(1.73)) =5.67A 但實際拿鉤表去鉤 電路值約8A多 為何與計算出來的值差那麼多呢? 懇請解惑 感謝 ----- Sent from JPTT on my Sony C6902. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.15.160.184 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1553038645.A.882.html
yuleen123: 你少算了馬達效率 03/20 08:00
dsplab: 功因PF要考慮 03/20 08:42
zzz50126: 也可能是馬達超載 03/24 14:16