看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
抱歉,這是侄子問我的,好像是他老闆出的問題, 但我不是本科的,實在不太懂。 三線:L1, L2, PE 組一 L1+PE = 110v L2+PE = 110v L1+L2 = 220v 組二 L1+PE = 220v L2+PE = 0v L1+L2 = 220v 以上2組, 若機器需求是 組一, 但現場配置是 組二, 若接上 組二,能否正常運作? 原因和理由...? 拜求解釋,先謝謝了。 ---- Sent from BePTT -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.231.206 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1553694679.A.303.html
HiJimmy: 組一看起來是表燈用電 家用的03/27 21:57
HiJimmy: 組二像是220V單相二線式+PE03/27 21:59
HiJimmy: 要看機器是不是單相220V 是的話都能接 接法要注意03/27 22:01
HiJimmy: 組二就像是三相四線少一相這樣說明應該比較清楚03/27 22:04
HiJimmy: 組二 https://i.imgur.com/pyTpitw.png03/27 22:17
HiJimmy: 出處:https://goo.gl/FwzJkt03/27 22:18
謝謝HiJimmy大大的快速回覆,很是受用! ※ 編輯: besteam0 (36.234.10.211), 03/27/2019 22:42:25