推 HiJimmy: 阻抗相同 自耦降壓後電流會降06/14 23:41
不懂?如果一次側的電壓220,直接啟動電流為10A
輸入功率為2.2kw,我用變壓器降成110V,按照能量不滅定律,二次側流出電流應該為20A
吧?而這20A接在感應電動機的定子上面,不是更容易燒毀嗎
※ 編輯: alan6615 (39.8.104.138 臺灣), 06/15/2019 00:46:47
推 HiJimmy: 因為你一直卡在變壓器就是會達額定功率的想法 06/15 01:49
→ HiJimmy: 應該是先由 I=V/R 開始推算 R固定 V下降 I下降 06/15 01:50
→ HiJimmy: 因為定子阻抗是固定值 06/15 01:50
→ HiJimmy: 你所謂的變壓器公式,是用在二次功率固定的情形下推算 06/15 01:52
→ dhtsai: 變壓器的R是I的函數,初始的R很低,馬達啟動電流大約工作電 06/18 13:39
→ dhtsai: 流的兩倍,設計上會留三倍;這也是為什麼馬達軸心卡死很容易 06/18 13:40
→ dhtsai: 燒線圈。 06/18 13:40