看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
現況: 負載端呈開路狀態。 電源電壓:DC 24V 保險絲:2cm 2A 問題: 直接量電源側是24V, 但火線接上保險絲後,量負載端會變成30V。 為什麼會變成這樣? 保險絲是正常的啊。 有沒有人可以幫忙解釋一下。 QQ ----- Sent from JPTT on my Sony G8441. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.76.254.113 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1565550693.A.A55.html
joseph0911: 你的負載是什麼08/12 04:05
沒有負載哦……是開路的情況, 負載的阻抗無限大。 ※ 編輯: GOFEN (42.76.254.113 臺灣), 08/12/2019 05:19:35
HiJimmy: 是切換式電源供應器?08/12 08:54
不是,是外部提供24V給蓄電池,更換電池時,發現到的問題。 ※ 編輯: GOFEN (42.76.254.113 臺灣), 08/12/2019 09:14:30 同時24V也供應控制機板,但從FUSE前端量電壓時還是24V;但在FUSE的後端量電壓就是30V? 測量時電池是拔除的,線路是開路狀態。 ※ 編輯: GOFEN (42.76.254.113 臺灣), 08/12/2019 09:18:19
HiJimmy: 那就是接充電器? 鉛酸電池充電器開路是29.2V左右08/12 09:39
HiJimmy: 浮沖27.6V左右08/12 09:39
好像說得通……可一樣是開路,但FUSE的前端還是24V(實量26V)啊? 但在FUSE後端量測就是30V。 ※ 編輯: GOFEN (42.76.254.113 臺灣), 08/12/2019 11:53:31
kdjf: 你的各個接點某處產生schottky contact了? 08/13 16:37