有一10kVA變壓器,若負載功因為100%時且滿載銅損為250W,則電壓調整率為多少? 答案2.5% 不懂無載端電壓要怎麼算出來去求得答案2.5%? 謝謝~ 已經google過了,沒有找到類似的解題過程 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.157.153 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1586268895.A.6C8.html
dsplab: 功因=1, 無載功率=10000*1+250=10250W, 滿載=10000W 04/08 08:26
dsplab: ((10250-10000)/10000)*100%=2.5% 04/08 08:27
bluewild: 非常感謝樓上 04/08 18:22