看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
抱歉,我不懂電,想請教一下 有個電器是110v,fuse是125v5A,fuse燒掉了。 我去找只找到230v5A, 裝上看起來運作正常。 問了朋友說應該沒問題,但他不確定。 想問懂電的高手,請問這樣有什麼風險呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.8.130.245 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1595479266.A.EA4.html
fishouse: 沒問題啊 一樣是用5A做保護機制07/23 13:10
Schottky: 可以用,沒問題07/23 13:22
謝謝2位解答 ※ 編輯: besteam0 (39.8.130.245 臺灣), 07/23/2020 14:24:07
hongsiangfu: 電壓是指保險絲燒掉之後的開路耐壓,選大的沒問題 07/23 22:35
hongsiangfu: 只是有時看到規格標AC有時DC,不曉得標示電壓是哪種 07/23 22:36
mmonkeyboyy: 樓上正解 ~ 07/24 01:45
pcv510: ac dc 過的安規不同 07/24 21:34