看板 Electronics 關於我們 聯絡資訊
各位先進大家好,目前開發全橋諧振轉換器開迴路 設計規格為輸入390V,輸出8-12V,1.2kW,二次側採用SR 變壓器採用中心抽頭,圈數為43:1:1 電壓增益為1時,輸出電壓應為9.06V 諧振點頻率為95kHz 現在遇到問題,當輕載到滿載操作頻率分別從70kHz到62.5kHz時,電壓為12V,當一次側驅 動關閉時,二次側電流還沒流至零,即為操作在SRC區間。 問題來了,為什麼電壓增益大於1時,會操作在SRC區間?照常理來說,應該在LLC 區間才對 ,有人有遇過一樣情況嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.116.163.164 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Electronics/M.1603950697.A.239.html
PanJianAn: 可以給出諧振電路參數(諧振電容、漏感、激磁電感等) 10/29 23:28
PanJianAn: 嗎?這樣大大們比較好判斷 10/29 23:28
WhisperGuy: 建議觀察激磁感跟諧振電感的分壓,應該就可以釐清您 10/30 03:20
WhisperGuy: 看到的現象 10/30 03:20
WhisperGuy: 不過如同一樓P大所言,可能給的資訊越詳細,像是諧振 10/30 03:33
WhisperGuy: 槽參數或是諧振電流波形等,大家容易幫忙判斷 10/30 03:33
marsplanet: 諧振點頻率怎麼確定的? 有沒有諧振電流的波型? SR 10/30 15:39
marsplanet: 是怎麼實現的? 10/30 15:39
skyhumor: 感謝樓上各位大大的幫忙,目前初步找到原因,利用模擬 10/31 13:50
skyhumor: 分析出來是變壓器的漏感跟esr導致這個現象 10/31 13:50
skyhumor: @marsplanet 我的認知是二次側電流在開關剛好關閉時為 10/31 14:22
skyhumor: 零,視為諧振頻率,但一旦負載加重,諧振頻率會往左偏 10/31 14:22
skyhumor: ,照道理諧振點不應該會跑,還是我忽略了什麼@@ 10/31 14:22
skyhumor: @WhisperGuy 請問觀察激磁感跟諧振感分壓的用意是? 10/31 14:27
marsplanet: 據我所知二次測電流在極輕極重載動作會不太一樣,是 11/01 13:10
marsplanet: 我我會直接看一次側諧振電流,然後你說加重載往左偏 11/01 13:10
marsplanet: 是什麼意思?左邊是什麼? 11/01 13:10
skyhumor: @marsplanet 就是載越重,頻率必須要降低才能剛好讓二 11/01 16:45
skyhumor: 次側電流剛好流至0 11/01 16:45
boyeb8326: 原PO是疑惑為什麼工作在諧振頻率點上增益為1的特性會因 11/02 16:33
boyeb8326: 為負載大小而改變嗎? 11/02 16:33
skyhumor: @boyeb8326 沒錯0.0 11/03 00:07
boyeb8326: 回原PO,嚴格說起來,一般諧振電路採用的基本諧波近似 11/04 20:44
boyeb8326: 法分析諧振槽增益,是以一個基本波也就是一次諧波進行 11/04 20:44
boyeb8326: 分析,但在實際電路上不管是電感電容或者變壓器,對高 11/04 20:44
boyeb8326: 次諧波可能還有作用,所以實際上可能還有比一次諧波更 11/04 20:44
boyeb8326: 高次的波在影響諧振槽增益,因此分析結果雖然在諧振頻 11/04 20:44
boyeb8326: 率點增益為1且不受負載變動影響,但那只是理想狀態 11/04 20:44
boyeb8326: 如果想知道電感電容或變壓器的諧振影響程度,可以用頻 11/04 20:44
boyeb8326: 率響應分析觀察 11/04 20:44
boyeb8326: 以上是小小見解,不敢說完全正確,你參考看看 11/04 20:44
yiting428: 諧振頻率看一次側電流波形比較準吧== 11/05 03:58
yiting428: 只要工作在SRC時二次側電流都一定會降到0 11/05 03:58
yiting428: 另外SR的開關動作一定要跟一次側會有時間差 11/05 03:58
yiting428: 建議你SR先disable,把你基本的一次側先釐清再說 11/05 03:58
skyhumor: @boyeb8326 長知識了,感謝大大提供的寶貴意見~ 11/06 11:31
skyhumor: @yiting428 因為一次側電流看不出來,所以才會由二次側 11/06 11:40
skyhumor: 電流判斷,已一次側開關截止前電流是否已至零來判斷。 11/06 11:40
skyhumor: 我會試SR disable時,看看一次側電流的變化,感謝大大 11/06 11:40
skyhumor: 的建議~ 11/06 11:40
yiting428: 瞭解 11/06 16:27