推 nissptt: 沒有熱水儲筒的即熱式不用斷電,待機耗電極少。你的有看 02/24 21:07
→ nissptt: 到儲筒嗎? 定時器當然有,但我懷疑房東會讓你裝設。 02/24 21:07
推 nissptt: NFB也不是為了平時切換用的開關。它不是設計來做這種功 02/24 21:09
→ nissptt: 能的。 02/24 21:09
推 nissptt: 確定沒用熱水時還會有大量用電(因有儲熱水)才需定時器, 02/25 02:16
→ nissptt: 這你必須由分表或借勾表驗證。 02/25 02:16
推 nissptt: 定時器很普通,但以其額定允許功率去驅動熱水器不是安全 02/25 02:35
→ nissptt: 的行為,所以是定時器驅動"電磁開關"負責較頻繁的啟閉,N 02/25 02:35
→ nissptt: BF專責安全跳脫。這樣一共三個單元。定時器或智慧插座(Io 02/25 02:35
→ nissptt: T)都能驅動"電磁開關",會接就可以。加裝的兩個單元,約 02/25 02:36
→ nissptt: 需B4至A4的配電箱面積,也要新線和重拉部分線,應該是有 02/25 02:36
→ nissptt: 照的來施作。純瞬熱就真的不用了(一個月照理應不到10元電 02/25 02:36
→ nissptt: 費)。 02/25 02:36
推 nissptt: "差異"不到10元電費 02/25 03:13
→ ping870224: 抱歉晚回覆了 是無儲熱式的即熱電熱水器 因為看上面 03/05 02:54
→ ping870224: 說的施工有點麻煩加上房東可能猜也不願意以及待機並 03/05 02:54
→ ping870224: 不太耗電 所以決定維持原樣了 謝謝 03/05 02:54