推 bearflu: 電流不夠降電壓?09/28 22:08
你說的意思,我有稍微查了一下
您意思是負載阻抗太低 (PCB阻抗?),因為power supply 本身提供電流有限,所以負
載
端電壓不足是嗎?
這樣我覺得奇怪的是 這台設備一開始電壓正常 是使用過一段時間後出現壓降,常理使用
一段時間電路會因氧化或其他因素而阻抗變大,所以上述我認為不太合理
※ 編輯: shuhuai (111.82.46.23 臺灣), 09/28/2021 22:20:53
※ 編輯: shuhuai (111.82.46.23 臺灣), 09/28/2021 22:25:38
推 hcym9: PCB是空板還是已焊上零件?09/28 22:41
PCB上已有完整電路
※ 編輯: shuhuai (111.82.46.23 臺灣), 09/28/2021 22:43:12
→ hcym9: 可能是電路消耗的功率過高
09/28 22:57
電路消耗功率太高。應該一開始設備就有問題 怎麼會過2-3年才出現問題
→ hcym9: 有些電子零件通電後一段時間才會開始運作,符合你的情況09/28 22:59
我設備是3年後出現這問題
推 hsucheng: 如果沒有東西短路吃電流,那就是power瓦數不構09/29 00:44
※ 編輯: shuhuai (111.82.198.139 臺灣), 09/29/2021 07:10:53
→ shuhuai: 有可能設備用了兩三年後 power 瓦數不足嗎 09/29 07:26
推 GarySu1104: 你需要加負載量才會準的,空負載量不準的 09/29 07:55
→ shuhuai: 想請教 PCB不算是一個負載嗎 09/29 08:05
推 GarySu1104: 至少可以讓5V有50mA的電流,掛個100ohm再量試試看 09/29 08:08
推 john123524: 負載電流流過DC cable會有損耗 09/29 10:08
→ john123524: DC cable的DCR乘上電流,就是線路上的損耗了 09/29 10:09
推 kidd12345: 確認一下PCB是否哪裡有漏電。 09/29 10:10
→ samm3320: 過了三年板子上元件有沒有什麼地方短路了 09/29 19:24
推 jfsu: 拿塊一樣的新PCB板量看看 09/29 23:37
推 kdjf: 串一個電流計下去,先知道PCB吃多少。然後在有PCB的狀況下測 09/30 12:34
→ kdjf: 接頭前後的電壓 09/30 12:34
推 yiting428: 換一塊新板 順便注意電源output到板子之間有沒有接觸 10/01 21:16
→ yiting428: 不良 10/01 21:16
推 CaOH2: 一看就知道功率不足,兩三年後有零件壞掉了 10/06 08:19
→ CaOH2: 低機率是降壓轉換的瓦數太低 10/06 08:20
推 easypro: PCB上有降壓IC或晶體嗎?有的話可能那個壞了,有遇過類似 10/06 10:18
→ easypro: 情況。 10/06 10:18
→ wbw: 如果是大電流的狀況 你的GND referene點也會影響你的量測結果 10/22 06:29
→ wbw: 除非你的GND夠大片 10/22 06:29
→ wbw: *reference 10/22 06:30
推 dsct: 如果有可調電源 接上PCB確認5V吃多少電流 以及確認你電源能 10/23 19:43
→ dsct: 提供多少電流 10/23 19:43