推 cyc4aa12: 可能是電源有問題吧!正常的電供就算沒接地線輸出也不 11/06 19:15
→ cyc4aa12: 該電人。 11/06 19:15
推 kdjf: 地線不能當常態電力迴路... 把你的插座第三腳拉過去就好 11/06 20:13
→ davidbaba: 1.地線離我電腦有點遠,所以拉不過來 11/06 22:19
→ davidbaba: 2.我現在把中線與地線串聯,耳機就不會電人了 11/06 22:20
→ davidbaba: 但不知道我這樣連,未來電線會有危險嗎? 11/06 22:21
推 god145145: 很危險 11/06 22:45
推 kdjf: 到時地線出事電化學腐蝕斷掉,你覺得會發生什麼勒 11/07 00:02
推 Schottky: 會造成接地污染 11/07 14:19
→ davidbaba: 我以為會電線走火燒房子 11/07 16:08
→ god145145: 想想不太對 你怎麼接的? 接上應該不會改善電人的狀況 11/07 21:06
→ god145145: 你有把插頭轉向過?哪天如果你忘記了,插頭轉向會電更慘 11/07 21:09
→ davidbaba: 我把插頭中性線拉到地線接口啊~就不會電人了 11/07 21:32
推 nissptt: 樓主,你這樣接,會有作用,但不是好的方式。 11/08 05:07
推 nissptt: 如果漏電越來越大,但因為你這麼接,就錯過檢修的機會。 11/08 05:08
推 nissptt: 第二,萬一在漏電較嚴重的時候,你的"接地"突然斷開,那 11/08 05:12
→ nissptt: 你的身體豈不是要代替接地迴路,被電慘了? 11/08 05:12
推 nissptt: 第三,你只看到這個插座G和N短接,事實上,是牆壁內同迴 11/08 05:17
→ nissptt: 路所有插座都短接了,其他新加入"各種"電器也會潛在漏電 11/08 05:17
→ nissptt: 和風險也都不知道了。 11/08 05:17
推 nissptt: 最後就是,在先前漏電情況下,或許是太輕微,沒有觸發漏 11/08 05:24
→ nissptt: 電斷路器(安全裝置),或者,你家的配電箱裡根本沒有安裝 11/08 05:24
→ nissptt: 漏電斷路器,這個,你最好查看一下。 11/08 05:24
→ nissptt: 你可以參考這篇文章 11/08 05:25
→ nissptt: power-line/ 11/08 05:25
→ davidbaba: 請問我自己拉地線可以用串連方式嗎 11/08 15:06
推 nissptt: 把兩孔插座更換為三孔插座囉! 11/08 16:41
→ nissptt: 整間屋子的地線都是連通的。 11/08 16:42
推 nissptt: 但是,你應該先解決電腦漏電的問題。 11/08 16:56
→ yiting428: 原po明顯看不懂推文在說什麼,最簡潔的回答你的問題: 11/08 18:21
→ yiting428: 建議不要這樣接,你真的硬要這樣接有隱憂。還有這樣接 11/08 18:21
→ yiting428: 不叫串聯== 而且你字也打錯了 11/08 18:21
推 easypro: 簡單講 把插頭方向換過來 讓它N對N L對L就可以減少觸電 11/09 13:23
→ easypro: 了,因為有些設備是把N當地用,你把你設備的N接在L會出 11/09 13:23
→ easypro: 現一個讓你感到觸電的電壓在,尤其是你又自身有觸碰地板 11/09 13:23
→ easypro: 的情況,壓差會出來讓你感到觸電 11/09 13:23
推 nissptt: 哇! easypro大說的狀況我的確遇過。印象中,是插座的N和 11/10 00:04
→ nissptt: L根本就接錯。 11/10 00:04
→ nissptt: 還有,妻子娘家天花板的LED燈,也是這樣,關燈後還會極弱 11/10 00:04
→ nissptt: 的發亮,猜應該也是NL接錯。 11/10 00:04
推 Schottky: LED 燈的問題是因為開關裝了螢火蟲開關,關閉時仍有 11/10 00:07
→ Schottky: 少量電流經過去點那個氖燈,這點電流讓 LED 也發光 11/10 00:07
推 nissptt: 喔,我下次看看!! 已經幾年沒進去那個房間(丈母娘)。 11/10 00:13
→ nissptt: 喔,還有可能是開關裝在N而非L上。.....水電工是不是太過 11/10 00:13
→ nissptt: 勞了.... 11/10 00:13
推 nissptt: 謝Schottky大,我下次去查查看 11/10 00:16