→ breeze08: 我不知道插兩個插頭會怎樣,但可以確定的是電壓差並不04/05 17:01
→ breeze08: 會變220v04/05 17:01
如果是2個插座不同Breaker呢?
※ 編輯: tomdyer (1.200.134.9 臺灣), 04/05/2022 17:26:41
推 jeffic0730: 在你所能想到的方法中,不存在相加的情況04/05 18:48
因為我想說總開關那邊好像也是有2個電匣110V*2 變成220V的
家中其中一個110V插頭跟冷氣220V走同一條線,關掉電匣後就會一起沒電
※ 編輯: tomdyer (1.200.134.9 臺灣), 04/05/2022 19:10:52
推 Schottky: 你一定有什麼嚴重的誤會 XD04/05 19:38
哪個部分XDD
→ breeze08: 以我淺薄的電學認知,只要你可以確認兩條線都是火線且04/05 19:49
→ breeze08: 相位差180度你就可以得到220v04/05 19:49
推 cyc4aa12: 就你畫的圖來說這可能有兩種結果,110V和炸掉04/05 21:08
→ cyc4aa12: 如果你把火線和中性線接一起就會炸掉,同相位火線皆一起04/05 21:09
→ cyc4aa12: 不會有事04/05 21:09
了解 謝謝
推 nissptt: 我比較好奇,你為什麼會問這個問題04/05 22:54
推 nissptt: 三孔插座線都個別對應時,多插一個只是讓電流分流而已。04/05 23:02
→ nissptt: 然而,當你第一個插頭插上時,另一個插頭沒插上也可帶電04/05 23:02
→ nissptt: 了,你不覺得危險嗎?04/05 23:02
突然想到好奇,不會真的這樣做XD
後來想想這樣接應該沒事,除非插頭插反,這樣火線跟中性線就會接觸到
※ 編輯: tomdyer (1.200.134.9 臺灣), 04/05/2022 23:53:06
※ 編輯: tomdyer (1.200.134.9 臺灣), 04/05/2022 23:54:43
推 hsucheng: 來源都同一個一定同相位阿 不就並聯 04/06 00:03
後來想想是這樣沒錯XD
→ samm3320: 問題在於你線在電器中是怎麼接的?04/06 09:58
→ samm3320: 並聯串連還是根本連到兩個馬達?04/06 09:58
並聯~
※ 編輯: tomdyer (180.217.135.122 臺灣), 04/07/2022 23:13:08
推 god145145: 直接電線用粗一點 04/08 12:02
→ samm3320: 並聯就你能吃多點電流這樣吧 04/08 16:35
推 easypro: 不會怎樣,總功率不變的情況下就並聯分流而已,如果插頭 04/08 21:56
→ easypro: 接相反就是短路高流融毀 04/08 21:56
→ qaz214536: 會動就是並聯、會爆就是串聯 06/19 22:02