推 kdjf: 聽起來就大電設備都有確實接地,110V是浮接居多11/07 21:19
推 yiting428: 顯然單純是110的配線沒接地造成的,有可能110是從三相11/08 19:37
→ yiting428: 拉一相來用然後用自耦降到110,所以已經是floating 了11/08 19:37
推 HiJimmy: 船上應該是船殼當地,其中一相或是中性點相接,現在應該11/12 23:45
→ HiJimmy: 是這段有問題11/12 23:45
→ WhiteKING: 船殼好像有接地 11/13 11:20
https://lurl.cc/idztE
※ 編輯: WhiteKING (118.160.209.226 臺灣), 11/13/2024 11:24:40
→ WhiteKING: 請問跟這張圖有關嗎,抱歉目前還不是很懂 11/13 11:25
→ yiting428: 對啊,這張圖就跟我說的一樣啊,從三相拉一相然後用自 11/13 12:43
→ yiting428: 耦轉成110阿,110並沒有任何一條有接地,所以就是完全 11/13 12:43
→ yiting428: 的floating阿 11/13 12:43
→ yiting428: 還有你學長說得有問題,如果船殼有接地,船殼就不會有 11/13 13:00
→ yiting428: 漏電疑慮,除非你人體同時接觸另一個帶電物 11/13 13:00
推 HiJimmy: 三角不會有中性線,但船殼還是地,只要三相不平衡,對地 11/13 15:40
→ HiJimmy: 會飄是正常的 11/13 15:40
→ HiJimmy: 這個接法三相不能接地會出事 11/13 15:41
→ HiJimmy: 變壓器二次接地得看用途,有時接地安全,有時法規禁止 11/13 15:45
→ HiJimmy: 考量後面使用裝置類型,決定是否可以接地 11/13 15:46
→ WhiteKING: 再再順便問一下,怎麼看他是自偶變壓器 11/13 21:24
→ WhiteKING: 我看他是RST三相中拉兩條給一次側 11/13 21:25
→ WhiteKING: 然後二次側的地方就看不是很懂,怎麼還接成三條線呢 11/13 21:27
→ WhiteKING: 我只看的出來他是普通變壓器而已 11/13 21:29
→ WhiteKING: 我了解的自偶是是二次側的零線跟一次側的火線是同一條 11/13 21:40
→ WhiteKING: ,二次側電壓相加,一次側電流相加 11/13 21:40
→ WhiteKING: 麻煩各位了 11/13 21:40
→ WhiteKING: 我還沒問到那麼多,但船殼應該是直接就算地了吧 11/13 21:43
→ yiting428: 喔對欸 抱歉是我說錯 這不是自耦沒錯 11/13 23:57
→ yiting428: 經過變壓器之後三顆變壓器的二次側電壓當然也是都有相 11/13 23:57
→ yiting428: 位差的,你接一起就是不同相互短了,所以二次側綜觀來 11/13 23:57
→ yiting428: 說一樣是三相電,不會說用變壓器就自動從三相變單相 11/13 23:57
→ WhiteKING: 又不懂了 所以不是這張圖囉 變壓出來還是三相 11/14 22:32
→ WhiteKING: 如果是相位差的話 電表還是可以量出有效值 11/14 22:33
→ yiting428: 有相位差,你如果拿示波器去勾這三顆變壓器的二次側就 11/15 13:20
→ yiting428: 會看到,而你用電表量二次側只能量到單顆變壓器的,因 11/15 13:20
→ yiting428: 為原本一次側有相連的三相電,過了變壓器之後這三相之 11/15 13:20
→ yiting428: 間已經被隔離了,只能從示波器看到他們的相位關係 11/15 13:20
→ WhiteKING: 我再了解一下再問好了 11/15 21:23