如果輸配電學沒有,可能要麻煩你翻電力系統的書了。 要先知道何謂經濟調度? 即:對於特定負載,使各發電機滿足負載需求且使成本達到最低稱之。 (白話:用costdown的成本做出最棒的東西啦。) 離題了。 推導的部份請你去翻翻書,就不多說了。 此題:欲得最佳經濟調度,則:λ=IC1(對C1偏微)=IC2(對C2偏微) 已知:λ= $8/MWH 則: 8 = 6 + 0.008P1 ---> P1= 250(MW) 8 = 6.8 + 0.004P2 ---> P2 = 300(MW) PS:兩個負載量加起來等於負載的需求量(550MW)! 記得,若是此題有限制發電量, 若超過限定,則需重算。 以上。 ※ 引述《zzeta010 (Double Z)》之銘言: : 題目: : http://i.imgur.com/3CDyAVM.jpg
: 解答: : P1:250 MW : P2:350 MW : 看到這題,參考書中完全沒有說明 : 連類似題也沒有(汗) : 請教一下版友 本題到到底怎麼導出 P1&P2答案……。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.239.41.239 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1396862736.A.26C.html
wannapeace:原PO請問P2的答案是否有誤? 04/07 17:27
※ 編輯: wannapeace (36.239.41.239), 04/07/2014 17:36:46
TMACTMAC1:我算出來P2是300 04/07 18:13
zzeta010:p2是300沒錯!!馬上更正 謝謝大家 04/07 18:20
TMACTMAC1:說真的台電這科前年和今年都考很偏的題目,今年應該也是 04/07 18:34
TMACTMAC1:更正是前前年和前年 04/07 18:36