三、有四座火力發電廠,單位為元/MWh的燃料成本函數分別為: (註:發電量計算結果請取實際值,不得為近似值。) C1(P1)=200+15P1+0.2P1^2 元/MWh,且最大發電量為100MW、 C2(P2)=250+17P2+0.1P2^2 元/MWh,且最大發電量為150MW、 C3(P3)=400+12P3+0.2P3^2 元/MWh,且最大發電量為160MW、 C4(P4)=500+2P4+0.05P4^2 元/MWh,且最大發電量為200MW; 若忽略輸電線耗損,試求當系統總負載為500MW時,在符合經濟調度下,則P1、P2、P3發 電廠的發電量各為多少? IC=燃料成本函數($/MWh)對時間(hr)的微分 我利用畫表格解 IC1 P1 IC2 P2 IC3 P3 IC4 P4 PT 一直往下畫 發現P4會到200W 1,2,3台發電機共同經濟調度 IC1=IC2=IC3 ;P1+P2+P3=300W P1=75.625MW P2=141.25MW P3=83.125MW 公職王對過答案,確定對 這題應向很深刻 解三個未知數P1,P2,P3相加等於300MW 驗算好幾遍 若有人也用李元老師的算法 也被打整題0分請告知 我是複查才知道此題0分 不然就是我考試那天被鬼打牆 寫錯答案 感謝您 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.169.165 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1426953210.A.329.html kto135:轉錄至看板 Gov_owned 03/21 23:55 ※ 編輯: kto135 (118.166.169.165), 03/22/2015 00:02:28