作者white3002 (研究加油)
看板Examination
標題[考題] 電力系統故障
時間Mon Sep 28 23:42:24 2015
http://imgur.com/a/uLfM7
如附圖的第一題要用三相故障電流去限制單線接地的故障電流
以求得發電機的電抗.
請問為什麼在單線接地的故障電流會是1/3IF?
正常來說應該是0序電流=+序電流=-序電流=IF,但這裡卻是1/3IF.
請各位高手幫我解惑一下.
Thank you~
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.248.97.160
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1443454949.A.3FF.html
※ 編輯: white3002 (111.248.97.160), 09/29/2015 00:57:00
※ 編輯: white3002 (111.248.97.160), 09/29/2015 00:57:19
推 TPC2013: Ia=i0+i1+i2,因單線接地故障電流相同,故Ia=3i0,i0=1/3 I 09/29 06:11
→ TPC2013: a 09/29 06:11
→ white3002: 之前都是求完3個序電流後再利用A反矩陣求回相電流,這題 09/29 09:56
→ white3002: 是直接把相電流帶入,感謝T大.釐清我的觀念.謝謝 09/29 09:57