看板 Examination 關於我們 聯絡資訊
各位前輩好,小弟的朋友最近在準備台電招考,在電力系統方面遇到一些問題無解... 加上小弟本身是學IC設計的,看不太懂電力系統,特來此發文求救... 請各位前輩大大不吝賜教. 問題如下: 電力系統在某一變電所 161kV 匯流排(以500MVA 為容量基準值)之戴維寧等效電路的 正序阻抗、負序阻抗及零序阻抗標么值分別為 j0.2577PU、 j0.2085PU、 j0.1328PU, 若在該變電所 161KV 匯流排發生單相接地故障 Q1.試求該 161kV 匯流排的故障電流約為多少安培? Q2.若在該變電所 161kV 匯流排發生三相接地故障,接地阻抗 Z=j2.5921 歐姆,試求該 161kV 匯流排的正序故障電流為多少標么? Q3.承(2)試求該 161kV 匯流排的正序故障電流約為多少安培? 請各位前輩不吝賜教 謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 60.251.201.154 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Examination/M.1445584331.A.783.html
colnan: Q1是-j2994.33A? 10/23 15:37
colnan: Q1:-j8982.966A Q2:-j0.351pu Q3:-j629.117A? 10/23 15:47
可以請教co大詳細解題的方式是什麼嗎...感恩....
CharlesLiao: Q1 : 5.01 Q2 and Q3 :同樓上 10/23 18:15
CharlesLiao: 抱歉 Q1 也同樓上; 忘了換算 10/23 18:17
※ 編輯: flyingcat520 (42.73.2.12), 10/23/2015 19:34:20
stream35: 算出來(1)2.9933kA(2)-j1.3351PU(3)2.398KA也不知對不對 10/23 19:54
colnan: 手機拍攝。 http://i.imgur.com/hDVP7t8.jpg 10/23 19:55
stream35: 第一題同意第二題為什麼2.5921歐姆不用換pu 10/23 20:45
CharlesLiao: 因為樓主忘了寫PU(猜的 ) 10/23 20:47
colnan: St大一語中的,應該要轉成pu算,所以2,3題我錯了sor 10/23 20:53
CharlesLiao: 如此一來答案為 Q2: 3.25PU , Q3 : 5827A 10/23 21:06
Schrodingers: 這題如果要詳細解釋 很長,但簡單來說就是要知道正負 10/24 10:38
Schrodingers: 還有0序的電路模型 然後再串聯 但是要注意有無接地 10/24 10:38
Schrodingers: 抗..我說的是第一題 第二題就更簡單只要考慮正序 10/24 10:39
TW2197474: 直接代公式,故障就3種情形,一般來說不考證明 10/24 13:45
TW2197474: 原文書也有詳細證明 10/24 13:47