推 viral77321: 認同+111/01 21:34
推 sky010414: 解答正確.y接中性點沒接地就是空接11/02 13:27
S大,但照你的說法就是解答錯了吧@@?
解答的TE跟TF變壓器的零相序都接地哦
※ 編輯: DreamSay (111.184.34.202), 11/02/2015 14:27:11
※ 編輯: DreamSay (111.184.34.202), 11/02/2015 14:30:37
推 sky010414: 變壓器零相序(三角側)接地,Y接側 中性點接地 連接線11/02 14:30
→ sky010414: 路/未接地 空接 請重新看書檢驗11/02 14:30
不過書上這樣寫
我有哪裡誤會了嗎?希望能解開盲點...
謝謝s大回覆
http://i.imgur.com/i5L66M6.jpg
http://i.imgur.com/wrih9AL.jpg
資料來源:Saadat電力系統分析
另外補充...三角的話零相序都是開路唷@@
※ 編輯: DreamSay (111.184.34.202), 11/02/2015 15:05:05
推 sky010414: 如果3不連下來,e的3-3怎形成內部環流 你李進雲的書多11/02 15:11
→ sky010414: 翻幾題看看是否正確11/02 15:11
E的繞組內環流情況如下
http://i.imgur.com/5b1QHR7.jpg
翻了幾本原文書,參考下
http://i.imgur.com/8fyJoyz.jpg
零相序
http://i.imgur.com/EOzkfEr.jpg
翻了三四本書,和同學討論後一致覺得解答錯了。
另外感謝S大參與討論!一起加油吧!
P.S 原文的參考用書是志X出版社的...錯誤非常多。
請版友謹慎使用...
※ 編輯: DreamSay (111.184.34.202), 11/02/2015 15:59:27
→ DreamSay: 手機PTT怪怪的...一直重新編輯還是一直亂掉= =放棄了11/02 16:00
※ 編輯: DreamSay (111.184.34.202), 11/02/2015 16:01:37
推 sky010414: 那請問你上面左邊2個3角階側為何連到地 怎不把那條線 11/02 16:27
→ sky010414: 擦掉 11/02 16:27
→ DreamSay: 擦掉?什麼意思?所有圖片都沒有我的筆跡唷 11/02 16:33
推 sky010414: 請先畫變壓器阻抗,一邊遇3就往下連 一邊遇Y有接地就畫 11/02 16:35
→ sky010414: 導線,沒接地就空接,把你所po的圖都畫一遍 再不會就.. 11/02 16:35
→ DreamSay: 抱歉S大,我看不懂你在說什麼...不過這題我是質疑解答, 11/02 16:40
→ DreamSay: 現在確定是錯的所以沒問題了。不是觀念不懂啦,謝謝你 11/02 16:41
→ DreamSay: 唷 11/02 16:41
→ johnway0103: s大是對的。 11/27 15:15